引用引用第37樓daizhi于2009-06-17 17:35發表的 :“是每臺都有,但是把這東西去掉,PLC仍舊出錯” 這時故障已發生,需清除。“這東西只是個程序備份,可有可無的” 多加一個就多一個的成本!不會像你想的那簡單。出故障后,將FX-EEPROM去掉,將程序灌進PLC,這時估計會正常,你可試試,并告知結果。 個人建議,買二個新的FX-EEPROM,換上并裝上程序,試試!也許有好運
引用引用第39樓king125于2009-06-18 10:44發表的 :問一下樓主 你的K2擴展, 就是第三個擴展模塊是1PG嗎出錯的時候 M554 M564 動作了嗎?建議出錯時檢查下那個模塊的電壓
引用引用第47樓YMMFA于2009-06-19 10:52發表的 :以我的經驗,FX2N原裝新貨,在環境不是太惡劣的情況下,可正常工作三年換了電池后還能用三年,新三年,舊三年,修修補補還能用三年!樓主出現了批量故障,應該是相同或者相近原因造成的請注意以下情況:1,周圍是否有什么設備,可能產生較強干擾的.......