一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-30 14:23
公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
[ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-01-20
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-01 23:59
樓主呀,溫度顯示多少,一般顯示一閃一閃是測度回路開路了,拆控制回路能正常,換個光耦試試看,再不行變壓器功率加大點。但按你的說法110V錯接220V,會造成過壓的,你的表應該報廢了。
[ 此帖被jdk1126在2009-07-02 00:07重新編輯 ]
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。

主站蜘蛛池模板: 羞羞视频污 | 久热这里在线精品 | zozo日本另类极品 | 欧美z0z0人禽交 | 青草视频网址 | 我们日本在线观看免费动漫下载 | 天堂a视频 | 久久足恋网 | 成人欧美一区二区三区黑人 | 97热久久免费频精品99国产成人 | 国产午夜亚洲精品一区网站 | 91专区| 免费看成人毛片日本久久 | 操日日 | japanesexxxx在线播放 | 俄罗斯15一16处交 | 1717she精品视频在线观看 | 白丝捆绑调教 | 四虎网址在线 | 精品精品国产自在香蕉网 | 日韩 国产 欧美 精品 在线 | 亚洲一区二区三区不卡在线播放 | 色婷婷综合久久久 | 人生路不在线观看完整版 | 国产在线观看福利 | 国产老太婆hd老头 | 亚洲精品资源 | 日韩一区二区不卡 | 亚洲男人的天堂视频 | 门房秦大爷最新章节阅读 | 亚洲成人国产精品 | 国自产拍在线天天更新91 | 欧美肥胖bb | 亚洲理论视频 | 久久精品国产亚洲AV热无遮挡 | 三级午夜宅宅伦不卡在线 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 亚洲精品www久久久久久 | 国产精品密播放国产免费看 | 91国语自产拍在线观看 | 504神宫寺奈绪大战黑人 |