S7-200多種通信問題解決方案

  

1:Step7 Micro/WIN V4.0安裝在什么環境下才能正常工作?

Step7 Micro/WIN V4.0的安裝、運行環境為:

Windows 2000 SP3以上

Windows XP Home

Windows XP Professional

西門子沒有在其他操作系統下測試,不保證能夠使用。

2:Step7 Micro/WIN V4.0和其他的版本兼容性如何?

Micro/WIN V4.0生成的項目文件,舊版本的Micro/WIN不能打開或上載。

3:siemens200 PLC硬件版本有什么區別?

二代S7-200(CPU22x)系列也分幾個主要的硬件版本。

6ES721x-xxx21-xxxx是21版;6ES721x-xxx22-xxxx是22版。

22版與21版相比,硬件、軟件都有改進。22版向下兼容21版的功能。

22版與21的主要區別是:

21版CPU的自由口通訊速率300、600被22版的57600、115200所取代,22版不再支持300和600波特率 ,22版不再有智能模塊位置的限制

4:plc的電源改如何連接?

在給CPU進行供電接線時,一定要特別小心分清是哪一種供電方式,如果把220VAC接到24VDC供電的CPU上,或者不小心接到24VDC傳感器輸出電源上,都會造成CPU的損壞。

5:200PLC的處理器是多少位的?

S7-200 CPU的中央處理芯片數據長度為32位。從CPU累加器AC0/AC1/AC2/AC3的數據長度也可以看出。

6:如何進行S7-200的電源需求與計算?

S7-200 CPU模塊提供5VDC和24VDC電源:

當有擴展模塊時CPU通過I/O總線為其提供5V電源,所有擴展模塊的5V電源消耗之和不能超過該CPU提供的電源額定。若不夠用不能外接5V電源。

每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求超出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。

所謂電源計算,就是用CPU所能提供的電源容量,減去各模塊所需要的電源消耗量。

注意:

EM277模塊本身不需要24VDC電源,這個電源是專供通訊端口用的。24VDC電源需求取決于通訊端口上的負載大小。

CPU上的通訊口,可以連接PC/PPI電纜和TD 200并為它們供電,此電源消耗已經不必再納入計算。

7:200PLC能在零下20度工作嗎?

S7-200的工作環境要求為:

0°C-55°C,水平安裝

0°C-45°C,垂直安裝

相對濕度95%,不結露

西門子還提供S7-200的寬溫度范圍產品(SIPLUS S7-200):

工作溫度范圍:-25°C-+70°C

相對濕度:55°C時98%,70°C時45%

其他參數與普通S7-200產品相同

S7-200的寬溫型產品,每種都有其單獨的訂貨號,可以到SIPLUS產品主頁查詢。如果沒有找到,則說明目前沒有對應的SIPLUS產品。

文本和圖形顯示面板沒有寬溫型產品。

還要注意國內沒有現貨,如需要請和當?shù)匚鏖T子辦事處或經銷商聯系。

8:數字量輸入/輸出(DI/DO)響應速度有多快?能作高速輸入和輸出嗎?

S7-200在CPU單元上設有硬件電路(芯片等)處理高速數字量I/O,如高速計數器(輸入)、高速脈沖輸出。這些硬件電路在用戶程序的控制下工作,可以達到很高的頻率;但點數受到硬件資源的限制。

S7-200 CPU按照以下機制循環工作:

讀取輸入點的狀態到輸入映像區

執行用戶程序,進行邏輯運算,得到輸出信號的新狀態

將輸出信號寫入到輸出映像區

只要CPU處于運行狀態,上述步驟就周而復始地執行。在第二步中,CPU也執行通訊、自檢等工作。

上述三個步驟是S7-200 CPU的軟件處理過程,可以認為就是程序掃描時間。

實際上,S7-200對數字量的處理速度受到以下幾個因素的限制:

輸入硬件延時(從輸入信號狀態改變的那一刻開始,到CPU刷新輸入映像區時能夠識別其改變的時間)

CPU的內部處理時間,包括:

讀取輸入點的狀態到輸入映像區

執行用戶程序,進行邏輯運算,得到輸出信號的新狀態

將輸出信號寫入到輸出映像區

輸出硬件延時(從輸出緩沖區狀態改變到輸出點真實電平改變的時間)

上述A,B,C三段時間,就是限制PLC處理數字量響應速度的主要因素。

一個實際的系統可能還需要考慮輸入、輸出器件的延時,如輸出點外接的中間繼電器動作時間等

表1. 輸入點硬件延時

以上數據都在《S7-200系統手冊》中標明,這里只是列表比較。CPU上的部分輸入點延時(濾波)時間可以在編程軟件Micro/WIN的“系統塊”中設置,其缺省的濾波時間是6.4ms。

如果把容易受到干擾的信號接到CPU上可改變濾波時間的DI點上,調整濾波時間可能改善信號檢測的質量。

支持高速計數器功能的輸入點在相應功能開通時不受此濾波時間約束。濾波設置對輸入映像區的刷新、開關量輸入中斷、脈沖捕捉功能同樣有效。

表2. CPU輸出硬件延時

有些輸出點要比其他點更快些,是因為它們可以用于高速輸出功能，在硬件上有特殊設計。沒有專門使用硬件高速輸出功能時,它們只是和普通點一樣處理

繼電器輸出開關頻率為1Hz。

表3. 擴展模塊輸出硬件延時

9:S7-200處理快速響應信號的對策有那些?

使用CPU內置的高速計數器和高速脈沖發生器處理序列脈沖信號

使用部分CPU數字量輸入點的硬件中斷功能,在中斷服務程序中處理;進入中斷的延時可以忽略

S7-200擁有“直接讀輸入”和“直接寫輸出”指令,可以越過程序掃描周期的時間限制

使用部分CPU數字量輸入點的“脈沖捕捉”功能捕捉短暫的脈沖

注意: S7-200系統中最小周期的定時任務為1ms。

所有實現快速信號處理的措施,都要考慮所有限制因素的影響。例如,為一個需要毫秒級響應速度的信號選擇500μs輸出延時的硬件,顯然是不合理的。

10:S7-200程序掃描時間和程序大小有關系嗎?

程序掃描時間與用戶程序的大小成正比。

《S7-200系統手冊》中有每個指令所需執行時間的數據。實際上很難事先預先精確計算出程序掃描時間,特別是還沒有開始編程序時。

可以看出,常規的PLC處理模式不適合時間響應要求高的數字量信號。可能需要根據具體任務采用一些特別的方法。

11:CPU224 XP高速脈沖輸出最快能達到多少?

CPU224 XP的高速脈沖輸出Q0.0和Q0.1支持高達100KHz的頻率。

Q0.0和Q0.1支持5 - 24VDC輸出。但是它們必須和Q0.2 - Q0.4一起成組輸出相同的電壓。高速輸出只能用在CPU224 XP DC/DC/DC型號

12:CPU 224 XP本體上的模擬量輸入也是高速響應的嗎?

它的響應速度是250ms,不同于模擬量擴展模塊的數據。CPU 224 XP本體上的模擬量I/O芯片與模擬量模塊所用的不同,應用的轉換原理不同,因此精度和速度不一樣。

13:CPU 224 XP后面掛的模擬量模塊的地址如何分配?

S7-200的模擬量I/O地址總是以2個通道/模塊的規律增加。所以CPU 224 XP后面的第一個模擬量輸入通道的地址為AIW4;第一個輸出通道的地址為AQW4,AQW2不能用。

14:S7-200 CPU上的通訊口支持哪些訊協議?

1)PPI協議:西門子專為S7-200開發的通訊協議

2)MPI協議:不完全支持,只能作從站

3)自由口模式:由用戶自定義的通訊協議,用于與其他串行通訊設備通訊(如串行打印機等)。

S7-200編程軟件Micro/WIN提供了通過自由口模式實現的通訊功能:

1)USS指令庫:用于S7-200與西門子變頻器(MM4系列、SINAMICS G110和老的MM3系列)

2)Modbus RTU指令庫:用于與支持Modbus RTU主站協議的設備通訊

S7-200 CPU上的兩個通訊口基本一樣,沒有什么特殊的區別。它們可以各自在不同的模式、通訊速率下工作;它們的口地址甚至也可相同。分別連接到CPU上兩個通訊口上的設備,不屬于同一個網絡。S7-200 CPU不能充當網橋的作用。

15:S7-200 CPU上的通訊口都能干什么用?

1)安裝了編程軟件Micro/WIN的編程電腦可以對plc編程

2)可以連接其他S7-200 CPU的通訊口組成網絡

3)可以與S7- 300/400的MPI通訊口通訊

4)可以連接西門子的HMI設備(如TD 200、TP170micro、TP170、TP270等)

5)可以通過OPC Server(PC Access V1.0)進行數據發布

6)可以連接其他串行通訊設備

7)可以與第三方HMI通訊

16:S7-200 CPU上的通訊口是否可以擴展?

不能擴展出與CPU通訊口功能完全一樣的通訊口。

在CPU上的通訊口不夠的情況下,可以考慮:

購買具有更多通訊口的CPU

考察連接設備的種類,如果其中有西門子的人機界面(HMI,操作面板),可以考慮增加EM277模塊,把面板連接到EM277上

17:S7-200 CPU上的通訊口,通訊距離究竟有多遠?

《S7-200系統手冊》上給出的數據是一個網段50m,這是在符合規范的網絡條件下,能夠保證的通訊距離。凡超出50m的距離,應當加中繼器。加一個中繼器可以延長通訊網絡50米。如果加一對中繼器,并且它們之間沒有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),則中繼器之間的距離可以達到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通訊。

實際上,有用戶做到了超過50m距離而不加中繼器的通訊。西門子不能保證這樣的通訊一定成功。

18:用戶在設計網絡時,應當考慮到哪些因素?

S7-200 CPU上的通訊口在電氣上是RS-485口,RS-485支持的距離是1000m

S7-200 CPU上的通訊口是非隔離的,需要注意保證網絡上的各通訊口電位相等

信號傳輸條件(網絡硬件如電纜、連接器,以及外部的電磁環境)對通訊成功與否的影響很大

19:S7-200的有實時時鐘嗎?

CPU221、CPU222沒有內置的實時時鐘,需要外插“時鐘/電池卡”才能獲得此功能。CPU224、CPU226和CPU226 XM都有內置的實時時鐘。

20:如何設置日期、時間值,使之開始走動?

1)用編程軟件(Micro/WIN)的菜單命令PLC > Time of Day Clock...,通過與CPU的在線連接設置,完成后時鐘開始走動

2)編用戶程序使用Set_RTC(設置時鐘)指令設置。

21:智能模塊的地址是如何分配的?

S7-200系統中除了數字量和模擬量I/O擴展模塊占用輸入/輸出地址外,一些智能模塊(特殊功能模塊)也需要在地址范圍中占用地址。這些數據地址被模塊用來進行功能控制,一般不直接連接到外部信號。

CP243-2(AS-Interface模塊)除了使用IB/QB作為狀態和控制字節外,AI和AQ用于AS-Interface從站的地址映射。

此主題相關圖片如下:

22:Step7 - Micro/WIN 的兼容性如何?

目前常見的Micro/WIN版本有V4.0和V3.2。再老的版本,如V2.1,除了用于轉化老項目文件,已經沒有繼續應用的價值。

不同版本的Micro/WIN生成的項目文件不同。高版本的Micro/WIN能夠向下兼容低版本軟件生成的項目文件;低版本的軟件不能打開高版本保存的項目文件。建議用戶總是使用最新的版本,目前最新的版本是Step7 - Micro/WIN V4.0 SP1。

23:通訊口參數如何設置?

缺省情況下,S7-200 CPU的通訊口處于PPI從站模式,地址為2,通訊速率為9.6K。

要更改通訊口的地址或通訊速率,必須在系統塊中的Communicaiton Ports(通訊端口)選項卡中設置,然后將系統塊下載到CPU中,新的設置才能起作用。

24:如何設置通訊口參數才能提高網絡的運行性能?

假設一個網絡中有2號站和10號站作為主站,(10號站的)最高地址設置為15。則對于2號站來說,所謂地址間隙就是3到9的范圍;對于10號站來說,地址間隙就是11到最高站址15的范圍,同時還包括0號和1號站。

網絡通訊中的主站之間會傳遞令牌,分時單獨控制整個網絡上的通訊活動。網絡上的所有主站不會同時加入到令牌傳遞環內,因此必須由某個持有令牌的主站定時查看比自己高的站址是否有新的主站加入。刷新因數指的就是在第幾次獲得令牌后檢查一次高站址。

如果為2號站設置了地址間隙因數3,則在2號站第三次拿到令牌時會檢查地址間隙中的一個地址,看是否有新的主站加入。

設置比較大的因數會提高網絡的性能(因為無謂的站址檢查少了),但會影響新的主站加入的速度。如下設置會使網絡的運行性能提高:

1)設置最接近實際最高站址的最高地址

2)使所有主站地址連續排列,這樣就不會再進行地址間隙中的新主站檢測。

25:如何設置數據保持功能?

數據保持設置定義CPU如何處理各數據區的數據保持任務。在數據保持設置區中選中的就是要“保持”其數據內容的數據區。所謂“保持”就是在CPU斷電后再上電,數據區域的內容是否保持斷電前的狀態。在這里設置的數據保持功能靠如下幾種方式實現:

在這里設置的數據保持功能靠CPU內置的超級電容實現,超級電容放電完畢后,如果安裝了外插電池(或CPU221/222用的時鐘/電池)卡,則電池卡會繼續數據保持的電源供電,直到放電完畢數據在斷電前被自動寫入相應的EEPROM數據區中(如果設置MB0 - MB13為保持)

26:數據保持設置與EEPROM有什么關系?

如果將MB0 - MB13共14個字節范圍中的存儲單元設置為“保持”,則CPU在斷電時會自動將其內容寫入到EEPROM的相應區域中,在重新上電后用EEPROM的內容覆蓋這些存儲區

如果將其他數據區的范圍設置為“不保持”,CPU會在重新上電后將EEPROM中數值復制到相應的地址

如果將數據區范圍設置為“保持”,如果內置超級電容(+電池卡)未能成功保持數據,則會將EEPROM的內容覆蓋相應的數據區,反之則不覆蓋

27:設置的密碼分哪幾種?

在系統塊中設置CPU密碼以限制用戶對CPU的訪問。可以分等級設置密碼,給其他人員開放不同等級的權限。

28:設置了CPU密碼后,為何看不出密碼已經生效?

在系統塊中設置了CPU密碼并下載后,因?yàn)槟闳匀槐3至薓icro/WIN與CPU的通訊連接,所以CPU不會對設置密碼的Micro/WIN做保護。

要檢驗密碼是否生效,可以:

1)停止Micro/WIN與CPU的通訊一分鐘以上

2)關閉Micro/WIN程序,再打開

3)停止CPU的供電,再送電

29:數字量/模擬量有凍結功能嗎?

數字量/模擬量輸出表規定的是當CPU處于停機(STOP)狀態時,數字量輸出點或者模擬量輸出通道如何操作。

此功能對于一些必須保持動作、運轉的設備非常重要。如抱閘,或者一些關鍵的閥門等,不允許在調試PLC時停止動作,就必須在系統塊的輸出表中進行設置。

數字量:在選中“Freeze output in last state”后,凍結最后的狀態,則在CPU進入STOP狀態時數字量輸出點保持停機前的狀態(是1仍然是1,是0保持為0),同時下面的b.表不起作用 如果未選中,那么選中的輸出點會保持ON(1)的狀態,未選中的為0。

模擬量:在選中“Freeze output in last state”后,凍結最后的狀態,則在CPU進入STOP狀態時模擬量輸出通道保持停機前的狀態,同時下面的表不起作用,未選中時.在下面表中各個規定模擬量輸出通道在CPU進入STOP狀態時的輸出值。

30:數字量輸入濾波器是什么作用,該如何設置?

可以為CPU上的數字量輸入點選擇不同的輸入濾波時間。如果輸入信號有干擾、噪音,可調整輸入濾波時間,濾除干擾,以免誤動作。濾波時間可在0.20 ~ 12.8ms的范圍中選擇幾檔 。如果濾波時間設定為6.40ms,數字量輸入信號的有效電平(高或低)持續時間小于6.4ms時,CPU會忽略它;只有持續時間長于6.4ms時,才有可能識別。

另外:支持高速計數器功能的輸入點在相應功能開通時不受此濾波時間約束。濾波設置對輸入映像區的刷新、開關量輸入中斷、脈沖捕捉功能都有效。

31:模擬量濾波有什么效果?

一般情況下選用S7-200的模擬量濾波功能就不必再另行編制用戶的濾波程序。

如果對某個通道選用了模擬量濾波,CPU將在每一程序掃描周期前自動讀取模擬量輸入值,這個值就是濾波后的值,是所設置的采樣數的平均值。模擬量的參數設置(采樣數及死區值)對所有模擬量信號輸入通道有效。

如果對某個通道不濾波,則CPU不會在程序掃描周期開始時讀取平均濾波值,而只在用戶程序訪問此模擬量通道時,直接讀取當時實際值。

32:模擬量濾波死區值如何設置?

死區值,定義了計算模擬量平均值的取值范圍

如果采樣值都在這個范圍內,就計算采樣數所設定的平均值;如果當前最新采樣的值超過了死區的上限或下限,則該值立刻被采用為當前的新值,并作為以后平均值計算的起始值

這就允許濾波器對模擬量值的大的變化有一個快速響應 。死區值設為0,表示禁止死區功能,即所有的值都進行平均值計算,不管該值有多大的變化。 對于快速響應要求,不要把死區值設為0,而把它設為可預期的最大的擾動值(320為滿量程32000的1%)

33:模擬量濾波的設置應該注意哪些?

1)為變化比較緩慢的模擬量輸入選用濾波器可以抑制波動

2)為變化較快的模擬量輸入選用較小的采樣數和死區值會加快響應速度

3)對高速變化的模擬量值不要使用濾波器

4)如果用模擬量傳遞數字量信號,或者使用熱電阻(EM231 RTD)、熱電偶(EM231 TC)、AS-Interface(CP243-2)模塊時,不能使用濾波器

34:如何讓Micro/WIN中的監控響應更快?

可以設置背景通訊時間,背景通訊時間規定用于“運行模式編程”和程序、數據監控的Micro/WIN和CPU的通訊時間占整個程序掃描周期的百分比。增加這個時間可以增加監控的通訊機會,在Micro/WIN中的響應會感覺快一些,但是同時會加長程序掃描時間。

35:cpu上的指示燈可以自定義嗎?

可以通過用戶自定義指示燈,

23版CPU的LED指示燈(SF/DIAG)能夠顯示兩種顏色(紅/黃)。紅色指示SF(系統故障),黃色DIAG指示燈可以由用戶自定義。

自定義LED指示燈可以由以下方法控制:

1)在系統塊的“配置LED”選項卡中設置

2)在用戶程序中使用DIAG_LED指令點亮

上述條件之間是或的關系。如果同時出現SF和DIAG兩種指示,紅色和黃色燈會交替閃爍。

36:在任何時候我都可以使用全部的程序存儲區嗎?

23版CPU的新功能(運行時編程)需要占用一部分程序存儲空間。如果要利用全部的程序存儲區,對于特定的一些CPU型號,需要禁止“運行模式編程”功能。

37:如果我忘了密碼,如何訪問一個帶密碼的CPU?

即便CPU 有密碼保護,你也可以不受限制地使用以下功能:

1)讀寫用戶數據

2)啟動,停止 CPU

3)讀取和設置實時時鐘

如果不知道密碼,用戶不能讀取或修改一個帶三級密碼保護的CPU中的程序。

38:如何清除設置的密碼?

如果你不知道CPU的密碼,你必須清除CPU內存,才能重新下裝程序。執行清除CPU 指令并不會改變CPU原有的網絡地址、波特率和實時時鐘;如果有外插程序存儲卡,其內容也不會改變。清除密碼后,CPU中原有的程序將不存在?br />
要清除密碼,可按如下3中方法操作:

1)在Micro/WIN中選擇菜單“PLC > Clear” 選擇所有三種塊并按"OK"確認。

2)另外一種方法是通過程序“wipeout.exe”來恢復CPU 的缺省設置。這個程序可在STEP7-Micro/WIN 安裝光盤中找到;

3)另外,還可以在CPU上插入一個含有未加密程序的外插存儲卡,上電后此程序會自動裝入CPU并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU可以自由訪問。

39:POU加密后我還能正常使用嗎?

POU即程序組織單元,包括S7-200項目文件中的主程序(OB1)、子程序和中斷服務程序。

POU可以單獨加密,加密后的POU會顯示一個鎖的標記,不能打開查看程序內容。程序下載到CPU中,再上載后也保持加密狀態。

西門子公司隨編程軟件Micro/WIN提供的庫指令、指令向?qū)傻淖映绦颉⒅袛喑绦蚨技恿嗣堋<用懿⒉环恋K使用它們。

40:我能對整個工程項目文件進行加密嗎?

使用Step7 - Micro/WIN V4.0以上版本,用戶可以為整個Project(項目)文件加密,使不知道密碼的人無法打開項目。

在Micro/WIN的File(文件)菜單中的Set Password(設置密碼)命令,在彈出的對話框中輸入最多16個字符的項目文件密碼。

密碼可以是字母或數字的組合,區分大小寫。

41:如何打開老版本Micro/Win創建的項目文件?

在正版STEP7 Micro/WIN軟件光盤中,都可在Old Realeses文件夾中找到V2.1版本的Micro/WIN安裝軟件,此版本的Micro/WIN可打開以前老版本創建的項目文件。通過它作為橋梁,另存老版本的軟件后,可在最新版本STEP7 Micro/WIN軟件中打開。

注:如果打開后發現有的網絡顯示為紅色的invalid(非法),則可能是PLC型號太低、版本太舊了,此時可選擇高型號或者新版本的CPU。如:在命令菜單的PLC > Type中將CPU222改為CPU224。

42:如何知道自己所編程序大小?

Micro/WIN中的命令菜單中執行PLC>Compile后,在Micro/WIN下方的顯示窗口(消息輸出窗口)可找到你所編程序的大小、占用數據塊的大小等。

43:編譯出錯怎么辦?

在編譯后,如果有錯,將不能下裝程序到CPU。可在Micro/WIN下方的窗口查看錯誤,雙擊該錯誤即進入到程序中該錯誤所在處,根據系統手冊中的指令要求進行修改。

44:如何知道自己所編程序的掃描時間?

在程序運行過一次以后,可在Micro/WIN中的命令菜單中在線查看PLC>Information可找到CPU中程序的掃描時間。

45:如何查找所使用的程序地址空間是否重復使用?

在對程序進行編譯后,可以點擊View瀏覽條中的交叉參考(Cross Reference)按鈕進入,可以看到程序中所使用元素的詳細的交叉參考信息及字節和位的使用情況。在交叉參考中可直接點擊該地址,便進入到程序中該地址所在處。

46:在線監控時,在程序塊中為何指令功能塊竟然是紅色?

如果在程序編輯器中在線監控,發現有紅色的指令功能塊,說明發生了錯誤或問題。從系統手冊可以查到導致ENO=0的錯誤。如果是“非致命”故障,可以在菜單PLC > Information對話框中查看錯誤類型。

對于NetR/NetW(網絡讀/寫)、XMT/RCV(自由口發送/接收) 、PLS等等與PLC操作系統或硬件設置有關的指令,在運行時變紅,其最可能的原因是在指令仍然在執行的過程中多次調用,或者當時通訊口忙。

47:S7-200的高速輸入、輸出如何使用?

S7-200 CPU上的高速輸入、輸出端子,其接線與普通數字量I/O相同。但高速脈沖輸出必須使用直流晶體管輸出型的CPU(即DC/DC/DC型)。

48:NPN/PNP輸出的旋轉編碼器(和其他傳感器),能否接到S7-200 CPU上?

都可以。S7-200 CPU和擴展模塊上的數字量輸入可以連接源型或漏型的傳感器輸出,連接時只要相應地改變公共端子的接法(是電源L+連接到輸入公共端、還是電源的M連接到公共端)。

49:S7-200能否使用兩線制的數字量(開關量)傳感器?

可以,但必須保證傳感器的靜態工作電流(漏電流)小于1mA。西門子有相關的產品,如用于PLC的接近開關(BERO)等。

50:S7-200是否有輸入、輸出點可以復用的模塊?

S7-200的數字量、模擬量輸入/輸出點不能復用(即既能當作輸入,又能當作輸出)。

51:CPU224 XP的高速輸入輸出到底能達到100K還是200K?

新產品CPU224 XP高速輸入中的兩路支持更加高的速度。用作單相脈沖輸入時,可以達到200KHz;用作雙相90°正交脈沖輸入時,速度可達100KHz。

CPU224 XP的兩路高速數字量輸出速率可以達到100KHz。

52: CPU224 XP的高速輸入(I0.3/4/5)是5VDC信號,其他輸入點是否可以接24VDC信號?

可以。只需將兩種信號供電電源的公共端都連接到1M端子。這兩種信號必須同時為漏型或源型輸入信號。

53:CPU224 XP的高速輸出點Q0.0和Q0.1接5V電源,其他點如Q0.2/3/4是否可以接24V電壓?

不可以。必須成組連接相同的電壓等級。

54:竟然有模擬量無法濾波?

由于CPU 224 XP本體上的模擬量轉換芯片的原理與擴展模擬量模塊不同,不需要選擇濾波。

55: 什么是單極性、雙極性?

雙極性就是信號在變化的過程中要經過“零”,單極性不過零。由于模擬量轉換為數字量是有符號整數,所以雙極性信號對應的數值會有負數。在S7-200中,單極性模擬量輸入/輸出信號的數值范圍是 0 - 32000;雙極性模擬量信號的數值范圍是 -32000-+32000。

56: 同一個模塊的不同通道是否可以分別接電流和電壓型輸入信號?

可以分別按照電流和電壓型信號的要求接線。但是DIP開關設置對整個模塊的所有通道有效,在這種情況下,電流、電壓信號的規格必須能設置為相同的DIP開關狀態。如上面表1、表2中,0 - 5V和0 - 20mA信號具有相同的DIP設置狀態,可以接入同一個模擬量模塊的不同通道。

57:模擬量應該如何換算成期望的工程量值?

模擬量的輸入/輸出都可以用下列的通用換算公式換算:

Ov = [(Osh - Osl)*(Iv - Isl)/(Ish - Isl)] + Osl

其中:

Ov: 換算結果

Iv: 換算對象

Osh: 換算結果的高限

Osl: 換算結果的低限

Ish: 換算對象的高限

Isl: 換算對象的低限

59:為什么模擬量是一個變動很大的不穩定的值?

可能是如下原因:

你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。

另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。

可以用如下方法解決:

1) 連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統之間的唯一聯系。)

背景是:

模擬量輸入模塊內部是不隔離的;

共模電壓不應大于 12V;

對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。

2)使用模擬量輸入濾波器。

60:EM231模塊上的SF紅燈為何閃爍?

SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內部軟件檢測出外接熱電阻斷線,或者輸入超出范圍。由于上述檢測是兩個輸入通道共用的,所以當只有一個通道外接熱電阻時,SF燈必然閃爍。解決方法是將一個100 Ohm的電阻,按照與已用通道相同的接線方式連接到空的通道;或者將已經接好的那一路熱電阻的所有引線,一一對應連接到空的通道上。


主站蜘蛛池模板: 高h文恩好大好爽| 天天av天天翘天天综合网| 欧美摸胸| 黑帮少爷爱上我第8集最新| chinesexxxxhd人妖| 欧美伊人影院| 91大神在线精品视频一区| 久久久无码精品无码国产人妻丝瓜| 手机看片日韩1024你懂的首页| 经典千人斩一区二区视频| 午夜一级视频| 日本视频一区在线观看免费| 国产在线视频福利| 色多多视频在线| 日韩成本大片35分钟免费播放| 国产aaa伦理片| 红色一片在线影视| 水野朝阳厨房系列在线观看| 色妞女女女女女bbbb| 公妇仑乱在线观看| 成人欧美一区在线视频在线观看| 亚洲欧美日韩国产精品影院| 无码欧美喷潮福利XXXX| 久久精品热只有精品| 91资源在线视频| 日韩精品 欧美| 无码人妻少妇色欲AV一区二区| 好男人在线观看hd中字| a亚洲天堂| 色淫影院| 欧美日韩国产精品综合| 亚洲黄色片免费看| 亚洲国产AV无码综合在线| 国内体内she精视频免费| 99福利网| 大陆国产vs国产对白| 亚洲精品AV无码永久无码| 午夜大片在线观看| 亚洲精品动漫在线观看| 大胆私拍模特国模377| 成年美女黄网色大观看全|