引用第3樓張榮熙于2009-07-22 10:17發表的 :
謝謝樓上的大哥;不過我還是不明;為什么Y0可以直接連在母線上;還有為什么T0接的是M8000不是一直保持接通嗎?為什么計時到了會復位呢/還有狀態與狀態之間根本沒有轉移條件;為什么會轉移呢
首先,請樓主去看看PLC手冊。里面與詳細的說明,你看了嗎?
1。在STL S*后的梯形圖母線都是在S*后,也就是跟S*相連,直到下一個狀態置位。
2。沒有激活的狀態梯形圖不工作。S100不接通,T0是不工作的。
3。當激活下一個狀態后,上一個狀態自動復位
4。T0記時到,SET S20,這個就是轉移條件。轉移到S20狀態