一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 253 點
下載積分: 477 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-07-19
查看dpc的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-07-29 08:10
引用
引用第1樓wxh0734于2009-07-28 21:42發表的  :
是單相負荷比較多,是正確的做法

是對的。
對于家庭用電,一般都是單相負載,你接三相電過來,就有可能是各個負載接不同的相線,但零線都是同一條的,所以要粗一些。
對于工業三相負載用電,只有三相不平衡時候零線才會通過電流,所以此時甚至零線用細一點都沒問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
    dpc
    黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 50 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 477 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2007-08-01
    最后登錄: 2024-07-19
    查看dpc的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-07-29 08:12
    引用
    引用第5樓xjx0618于2009-07-28 22:21發表的  :
    回壇主:"是單相負荷比較多,是正確的做法"按你的說法我如何理解克希荷夫定律呢?

    呵呵,看來您還需要再復習一下以前的功課……
    黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
    clsko
    向你學習!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 331 點
    下載積分: 27166 分
    在線時間: 1118(小時)
    注冊時間: 2008-07-21
    最后登錄: 2024-11-17
    查看clsko的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-07-29 08:46
    引用
    引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的  :
    這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。或許人家有另外的考慮,我就看不懂了。

    同意此說辭.
    來學習
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看來學習的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-07-29 09:18
    也有可能配線配錯了呢。具體可以測量一下每相的電流。
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-07-29 09:19
    我發現現在網上很多東西都有幾種說話
    搞得我都有時候不知道自己以前理解的對還是他們說的對
    我的理解是在三相電中不管家用還是工業只要是一個變壓器出來公用一條零線
    公用零線電流不會是三相電流值的疊加而是三相向量的疊加
    三相始終都有一個120度向量差這樣公用零線肯定等于或小于其中一條電流最大的相線
    也就是說公用零線不會因為電流的大小而選擇用截面積大于相線的電纜
    至于有沒10樓說的諧波發熱有點難,講諧波大是會引起發熱
    不過家用電的話應該不會產生那么大的諧波吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    huaihuai510
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看huaihuai510的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-07-29 09:58
    假如三相流過的電流是相等的,理論上零線電流為0。但是,實際上三相再怎么平衡,零線上也會有電流。不過很小,不會超過任何一相的電流。可是,如果其中一相電流接近0或者斷路,那么零線承受的電流將是其他兩相之和。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    hzhcdy
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 687 個
    工控威望: 839 點
    下載積分: 1391 分
    在線時間: 572(小時)
    注冊時間: 2008-12-22
    最后登錄: 2024-11-16
    查看hzhcdy的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-07-29 10:10
    這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。或許人家有另外的考慮,我就看不懂了。
    同意
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    xjx0618
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看xjx0618的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-07-29 11:07
    回13樓:我來這本來就是學習.不過我倒認為這你更應補補電工原理的基礎知識.克希荷夫第一;二定律是從事電器工作人員需要掌握的基本要求.你搞懂后再發言吧.不要誤導大家.
    marcelinho
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 373 個
    工控威望: 620 點
    下載積分: 7296 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2007-07-24
    最后登錄: 2023-06-17
    查看marcelinho的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-07-29 12:28
    引用
    引用第3樓小蜜蜂于2009-07-28 22:06發表的  :
    這個太簡單了,因為相線只承受1相的電流,而零線可能承受2相或3相的電流,換句說有2相或3相的電流要經過零線!

    贊同
    wxh0734
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 2697 點
    下載積分: 4798 分
    在線時間: 1457(小時)
    注冊時間: 2006-12-04
    最后登錄: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2009-07-29 21:28
    你也知道說是矢量和,不要拿什么克希荷夫定律來忽優人,晚上回家拿鉗表測一測你家外三相四線供電的零線,你就知道N線電流遠大于相線電流的,整天定律定律的,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(w654163504) 不懂就別瞎說
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zhoubin159
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 250 點
    下載積分: 1385 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2008-11-26
    最后登錄: 2017-03-25
    查看zhoubin159的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2009-07-29 21:28
    其實很簡單,它雖然放的是三相四線,但都是單相負載,在單相負載中,相線與零線中的電流是一樣的,這就是為什么相線與零線線徑不一樣的原因,我在實際放線中也是這樣操作的,這是經過N多年實際運行中得來的經驗。是對的。
    wxh0734
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 2697 點
    下載積分: 4798 分
    在線時間: 1457(小時)
    注冊時間: 2006-12-04
    最后登錄: 2022-12-04
    查看wxh0734的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2009-07-29 21:47
    引用
    引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的  :
    這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。或許人家有另外的考慮,我就看不懂了。

    如果像這么說,就不會有那么多電氣線路起火,而引發的火災事故了,宿舍里電腦,空調,日光燈,節能燈會產生大量的三次諧波,由于三次諧波為零序諧波,會在中性線(零線)上進行迭加,中性線(零線)上的諧波電流是三相中三次諧波電流的代數和,將會引起中性線(零線)超載的風險(一般中性線(零線)的電流會達到相線的2倍左右)
    這就是為什么會選大一點線徑,不要以為供電局的那些個設計師,都是吃干飯的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵

    主站蜘蛛池模板: 精品欧美日韩一区二区三区 | 日本护士handjob| 国产永久一区二区三区| 91久久99热青草国产| 日产精品视频| 99精品99| 国产hd老太婆| 日本高清无吗| 视频在线观看高清免费| 99成人免费视频| 91sao在线看片水片| 亚洲首页国产精品丝袜| 亚洲欧美综合区自拍另类| 超级乱淫伦小说1女多男 | 久久嫩草影院网站| 2048论坛永久入口 原创合集| 亚洲精品色图| 青青青在线免费| 高考录取率1977-2021| 国产伦精品一区二区三区免费观看 | 亚洲、国产综合视频| 女人又色又爽又黄| 国产大片51精品免费观看| 国产三级自拍| 动漫精品午夜在线播放| 亚洲第一网色综合久久| 日本草草视频在线观看| 精品日韩一区二区三区| 国产日产精品久久久久快鸭| 国产自拍啪啪| 精品久久久久久久高清| 双夫1v2| 免费观看日本人成影片| 日韩精品一区二区三区中文版| 精品性影院一区二区三区内射| 国产高清在线播放免费观看| fulao在线观看的| 欧美图片小说| 午夜视频一区二区| 青青青在线免费| 色综合中文字幕天天在线|