引用引用第4樓hxl202319于2009-07-28 22:20發表的 :這個確實是不正確的做法,三相四線配線時,不管負載多么的不平衡,零線上電流始終是不大于相線的,最多相等。或許人家有另外的考慮,我就看不懂了。
引用引用第81樓aabbcc296于2009-10-13 17:58發表的 :零線電流是不會超過相線的.我想設計著的初衷是是這樣的:鑒于民用電零線的重要性.零線小于相線理論是行的,但在實際生活中,零線因線細,接頭過熱,不抗拉,接觸不好,斷線常有.當短路時,斷路器設置再大,先燒壞的就是零線.我見過3次,電SHI\燈\電扇很多家用電器都燒了.我的TV也燒了.零線大于相線可靠性要高!
引用引用第94樓zmphoenix于2009-10-18 11:00發表的 :零線上電流始終是不大于相線的,最多時候相等,比如1相上電流為1A,其他兩相電流為0,零線的電流就為1A,如果三相的負載絕對均衡,那么零線的電流為0
引用引用第23樓wxh0734于2009-07-29 21:47發表的 :如果像這么說,就不會有那么多電氣線路起火,而引發的火災事故了,宿舍里電腦,空調,日光燈,節能燈會產生大量的三次諧波,由于三次諧波為零序諧波,會在中性線(零線)上進行迭加,中性線(零線)上的諧波電流是三相中三次諧波電流的代數和,將會引起中性線(零線)超載的風險(一般中性線(零線)的電流會達到相線的2倍左右)這就是為什么會選大一點線徑,不要以為供電局的那些個設計師,都是吃干飯的