樓主  發表于: 2009-08-05 11:47
屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5200 個
工控威望: 7423 點
下載積分: 158799 分
在線時間: 3161(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 22:09
大體的思路如您所述。
實際控制需要通過現場試驗獲得最佳方案。因為加熱能力、受熱面積、溫度采集點的不同對系統控制要求都不一樣。
蒸汽加熱升溫較為平緩,普通的開關閥門也應該能將溫度控制在正負2之間,何況采用比例閥。

主站蜘蛛池模板: 大象传媒免费网址| 午夜片神马影院福利| 亚洲一级特黄| 加勒比久草| 国产999在线观看| 亚洲国产区中文在线观看| 午夜福利院电影| 九九99靖品| 日韩在线一区二区三区免费视频 | 色香婷婷| 91国在线观看| 3x3x3x短视频在线看| 男人狂擦女人的下面视频| 欧美综合国产精品日韩一| 久久精品视频免费| 污污免费| 欧美3p大片在线观看完整版| 麻豆夏晴子| 国产成人精品一区二区阿娇陈冠希| 亚洲欧美自偷自拍另类小说| 美女大乳被捏羞羞漫画| 激情小说色图| xxx老妇人60| 娇妻中日久久持久久| 蜜桃传媒在线| 欧美生活一级片| 香港成人社区| 国产综合亚洲欧美日韩一区二区| 国产精品欧美在线观看| 猛吸奶水的老汉| 色综合视频在线| 五月婷婷俺也去开心| 三星w699| 精品网站| 久久最新地址获取| www免费看| 刺客女仆| 538精品视频在线观看| leslessexvideos日本| 免费看一级毛片| 天堂久久久久va久久久久|