各位大俠,我想問下大家在做控制箱的時候總的漏電斷路器都安裝嘛?好像漏電斷路器只對短路、漏電、過載有作用吧?那對觸電是不是不起作用???大家對防觸電都采取什么措施啊???望各位大俠多多指點,謝謝!~

再請教下各位,在選擇漏電斷路器時大家是根據什么標準去選的?或者說是要參考哪幾個主要參數呢??漏電斷路器里有那么多參數,各自都是什么意思,發揮什么作用呢?
謝謝!~
[ 此帖被yefengchen在2009-08-06 13:20重新編輯 ]
13785688844
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看13785688844的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-16 05:55
漏電斷路器對人體觸電或設備漏電時起保護作用,空氣斷路器對短路、過載起保護作用(不過選型得合理)。漏電斷路器應用規則應該是三級防護,另外漏電電流也得選用合理。

主站蜘蛛池模板: chinese男男gay| 动漫人物差差差动漫人物免费观看| 免费被靠视频动漫| 韩国免费视频| 免费观看二十女人一摸是水| 精品久久一区| poronovideos变态极限| 日本精品一区二区三区| 爱情岛论坛亚洲自拍| 精品国产一区二区三区在线| 日本高h| 青青网| 国产成人高清视频| 亚洲国产成人久久午夜| 女女同性做爰xxoo亲吻| 国产视频久久久久| japonensis日本护士| 亚洲精品卡1卡二卡3卡四卡| 古代翁熄系小说辣文| 国产手机在线观看| 日韩亚洲人成在线综合| 日韩理论片在线看免费观看| 公共场合高h短篇| 91在线视频国产| 国产精品视频第一区二区| 日本大学jalapsikix| 四缺一的小说| www.久久精品视频| 成人网免费视频| 亚洲免费高清视频| 青视频在线| 日本一区二区三区精品| 极品主播的慰在线播放| 国产精品久久久久久久久久久搜索| 催奶师小说| 日本护士撒尿xxxx欧美| 乌克兰粉嫩摘花第一次| 天天爽视频| 日本加勒比无码av| 福利姬 magnet| 222aaa精品影院|