本人使用1PG加J2S-40A的伺服,在回原點的時候,時準時不準,具體表現為;在碰到DOG開關后有時準的時候就會在Z相脈沖輸出后就停止,不正常時就會在碰到DOG開關后減速一直走到限位。
個人感覺好像Z相脈沖輸出時有時無,《在不正常時短接1pg的PG0伺服也會停下,所以本人認為不是模塊的問題,并且四組1PG加J2S-40A的伺服都一樣的問題
請各位指教下是什么問題,在此先謝了
問題以解決《是cn1端子1號接口(LG)沒接負極電源》
[ 此帖被xyd926在2009-08-21 13:53重新編輯 ]