家園的朋友,大家好!我是一個新手,一個初學者,有許多的問題需要朋友們無私的幫助,在這兒沒有什么直接的表示,只能發自肺腑的說聲:謝謝!
最近公司要改造一臺淬火機床,我用歐姆龍CPM2A-40CDR編了一個小程序,機床的機械部分還沒有改裝到位,自己編的程序模擬了一下,不是很放
心,所以我把程序傳上來請各位師傅們幫我鑒定一下有沒有錯誤,程序中自動3,4用到了INC指令是否合理,還有MOV,CPM指令程序有錯誤嗎?再一
個請求:還有其他的指令能簡化一下我的程序嗎?特別是自動3與自動4的程序,就說這些吧,敬候各位師傅的回音及建議,謝謝。