12樓  發表于: 2007-08-28 14:53
以恒,您好!謝謝。我認為您說得很對,應應該用T32/96時間中斷,去調用高速計數器的值,可是那個程序里卻是高速計數器的中斷調用T96的值,我認為T96應出現在主程序里,而實際上卻出現在高速計數器達到預置時的中斷程序里。中斷程序如下:
網絡1
LD    SM0_0:SM0.0
MOVW  T96, VW1950
網絡2
LDN    SM0_0:SM0.0
TON    T96, 32767

網絡3
LD    SM0_0:SM0.0
MOVD  +0, SMD_38:SMD38
MOVD  VD3000, SMD_42:SMD42
MOVB  16#F8, SMB_37:SMB37
HSC    0
TON    T96, 32767
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(vkbdalu) 熱心助人!
    以恒
    Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
    級別: 工控俠客

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 3090 點
    下載積分: 4172 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-08-26
    最后登錄: 2024-09-22
    查看以恒的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2007-08-31 11:08
    引用
    引用第13樓tomlinly于2007-08-28 20:24發表的  :
    斑竹你好:請教如何給TD200編寫面板程序,PLC程序有,具體操作流程不知道。




    TD200或者TD400,都是使用向導即可,如果遇到不理解的,可以使用在線幫助。
    歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

    1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
    2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
    3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
    wjj765
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wjj765的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2007-09-06 15:24
    斑竹:
          我下載了一個USS指令庫,也安裝了,可是打開STEP7找不到USS指令啊,什么原因?重新啟動系統后也不行
    wjj765
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wjj765的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2007-09-06 15:30
    您好 下面我找的一個USS協議的示例,有些看不懂,麻煩您給解釋一下,例如第一行VD80    //接收指針,VD80后面怎么沒東西,這是什么意思,謝謝,您最好都給翻譯一下




    //VB80---VB599  USS通訊數據緩從區
    //USS發送緩沖區
    VD80                              //接收指針
    VW90  16                          //接收字節數
    VW92  0                          //接收奇偶效驗
    VW94  1                          //令牌
    VW96  2                          //最大站點數量
    VB98  0                          //V98。0=接收效驗錯誤,V98。1=接收與發送錯誤

    VB99  16                          // 發從站字傳輸節數
    VB100  2                          //發從站數據結構開始
    VB101  16#0E                      //發從站數據長度
    VB102  1                          //發從站地址
    VW103  0                          //發從站PZD1
    VW105  0                          //發從站PZD2
    VW107  0                          //發從站PZD3
    VW109  0                          //發從站PZD4
    VW111  0                          //發從站PZD5
    VW113  0                          //發從站PZD6
    VB115  0                          ///從站發送校驗位

    //接受從站緩沖區
    VB120                              //接從站數據結構開始
    VB121                              //接從站數據長度
    VB122                              //接從站地址
    VW123                              //接從站PZD1
    VW125                              //接從站PZD2
    VW127                              //接從站PZD3
    VW129                              //接從站PZD4
    VW131                              //接從站PZD5
    VW133                              //接從站PZD6
    VB135                              //接從站校驗位  VB136《》0則 效驗錯誤

    //1#從站發送緩沖區
    VB200  2                          //發1#從站數據結構開始
    VB201  16#0E                      //發1#從站數據長度
    VB202  1                          //發1#從站地址
    VW203  0                          //發1#從站PZD1
    VW205  0                          //發1#從站PZD2
    VW207  0                          //發1#從站PZD3
    VW209  0                          //發1#從站PZD4
    VW211  0                          //發1#從站PZD5
    VW213  0                          //發1#從站PZD6
    VB215  0                          //1#從站發送校驗位
    //1#從站接受緩沖區
    VB224                              //接1#從站數據結構開始
    VB225                              //接1#從站數據長度
    VB226                              //接1#從站地址
    VW227                              //接1#從站PZD1
    VW229                              //接1#從站PZD2
    VW231                              //接1#從站PZD3
    VW233                              //接1#從站PZD4
    VW235                              //接1#從站PZD5
    VW237                              //接1#從站PZD6
    VB239                              //接1#從站校驗位  VB240《》0則 效驗錯誤

    //2#從站發送緩沖區
    VB300  2                          //發2#從站數據結構開始
    VB301  16#0E                      //發2#從站數據長度
    VB302  2                          //發2#從站地址
    VW303  0                          //發2#從站PZD1
    VW305  0                          //發2#從站PZD2
    VW307  0                          //發2#從站PZD3
    VW309  0                          //發2#從站PZD4
    VW311  0                          //發2#從站PZD5
    VW313  0                          //發2#從站PZD6
    VB315  0                          //2#從站發送校驗位
    //2#從站接受緩沖區
    VB324                              //接2#從站數據結構開始
    VB325                              //接2#從站數據長度
    VB326                              //接2#從站地址
    VW327                              //接2#從站PZD1
    VW329                              //接2#從站PZD2
    VW331                              //接2#從站PZD3
    VW333                              //接2#從站PZD4
    VW335                              //接2#從站PZD5
    VW337                              //接2#從站PZD6
    VB339                              //接2#從站校驗位  VB340《》0則 效驗錯誤

    //3#從站發送緩沖區
    VB400  2                          //發3#從站數據結構開始
    VB401  16#0E                      //發3#從站數據長度
    VB402  3                          //發3#從站地址
    VW403  0                          //發3#從站PZD1
    VW405  0                          //發3#從站PZD2
    VW407  0                          //發3#從站PZD3
    VW409  0                          //發3#從站PZD4
    VW411  0                          //發3#從站PZD5
    VW413  0                          //發3#從站PZD6
    VB415  0                          //3#從站發送校驗位
    //3#從站接受緩沖區
    VB424                              //接3#從站數據結構開始
    VB425                              //接3#從站數據長度
    VB426                              //接3#從站地址
    VW427                              //接3#從站PZD1
    VW429                              //接3#從站PZD2
    VW431                              //接3#從站PZD3
    VW433                              //接3#從站PZD4
    VW435                              //接3#從站PZD5
    VW437                              //接3#從站PZD6
    VB439                              //接3#從站校驗位  VB440《》0則 效驗錯誤
    //4#從站發送緩沖區
    VB500  2                          //發4#從站數據結構開始
    VB501  16#0E                      //發4#從站數據長度
    VB502  4                          //發4#從站地址
    VW503  0                          //發4#從站PZD1
    VW505  0                          //發4#從站PZD2
    VW507  0                          //發4#從站PZD3
    VW509  0                          //發4#從站PZD4
    VW511  0                          //發4#從站PZD5
    VW513  0                          //發4#從站PZD6
    VB515  0                          //4#從站發送校驗位
    //4#從站接受緩沖區
    VB524                              //接4#從站數據結構開始
    VB525                              //接4#從站數據長度
    VB526                              //接4#從站地址
    VW527                              //接4#從站PZD1
    VW529                              //接4#從站PZD2
    VW531                              //接4#從站PZD3
    VW533                              //接4#從站PZD4
    VW535                              //接4#從站PZD5
    VW537                              //接4#從站PZD6
    VB539                              //接4#從站校驗位  VB340《》0則 效驗錯誤
    //供主程序使用VB600--VB4900
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2007-09-07 08:59
    【luoyi 】你好,西門子S200手冊中給出的MODBUS章節中給出的例子是做MODBUS叢站的,如果需要做主站的話,必須是將軟件版本升級到SP5最新版的,才能支持200系列做MODBUS主站。否則不行的。一會我上傳一個,S7-200與LG變頻通過MODBUS通訊,200系列做MODBUS主站,變頻做叢站。  期間只用到了2個特殊指令。XMT,RCV,NETR等這些通信指令是不同的通訊協議的,不能混用,有的是自由口,有的是PPI,混用會 報警的!!

    【wjj765】你好,你寫的這段不是什么程序,只是一個符號表。具體的USS協議通信,在200的系統手冊P331開始至P345有詳細介紹。我就不多羅唆了。如果你沒有這本書?梢詮摹疚鏖T子S7-200常規PDF手冊】里面下載一個,自己看一下。
    [ 此貼被bhqt在2007-09-07 09:10重新編輯 ]
    從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    wjj765
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wjj765的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2007-09-07 09:16
    斑竹  我知道那是個符號表,可我有點看不懂,我知道第二行VW90  16                          //接收字節數    是把16給VW90

    那第一行VD80    //接收指針,VD80后面怎么沒東西,這是什么意思
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2007-09-07 09:39
    要對應POU里面的程序看的,由于西門子對子程序都是加密的,你單看符號表是沒有任何意義的,除非解開密碼,有對應的程序,不然我也不知道是什么意思,翻譯就更無從談起了。
    從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    mikoguangxi
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 475 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2007-07-03
    最后登錄: 2018-08-22
    查看mikoguangxi的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2007-09-08 16:17
    請問如何配線能讓S7-200的輸出是0V?
    我的儀表是公共端和別的腳短接輸入.
    郵箱是:mikoguangxi@126.com
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2007-09-09 08:37
    【mikoguangxi 】你好!S7-200的具體型號是什么啊?你是XP224哪?輸出0V是那個端子輸出0V?你要說清楚我才能給你答案。
    唯一做的比較好的是:留下了郵箱,可是你說的不清楚,沒法給你答案。
    【luoyi 】現在常規軟件里面下載V4.0STEP 7 MicroWIN SP5,下載完成后,直接點這個軟件就可以了,它會提示你卸載原來的,然后再裝。
    從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    mikoguangxi
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 475 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2007-07-03
    最后登錄: 2018-08-22
    查看mikoguangxi的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2007-09-09 14:51
    對不起,CPU是224.0V 是開關電源的0V.
    也就是當西門子有輸出時,輸出點和開關電源的0V是導通的.
    郵箱是:mikoguangxi@126.com
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2007-09-11 09:14
    可以解開,你從本站下載一個解密的,然后將你的程序下載到原裝PLC內,也就是尾號:0XB0的PLC中,就可以自己解開欣賞了。
    從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    bhqt
    級別: 論壇版主

    精華主題: 6 篇
    發帖數量: 254 個
    工控威望: 5338 點
    下載積分: 8391 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2007-04-11
    最后登錄: 2023-11-24
    查看bhqt的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2007-09-11 15:32
    羅藝,你好。你問的這個問題很有個性,但是沒有實際意義。估計你的意思是從那個頻率段開始使用高速計數器?高速計數最低計數頻率具體是多少我也沒數,一般都是用在高速旋轉的物體上使用的,例如:旋轉編碼器、脈沖串等。一般1K/S以上的吧。具體的你要請教專家,或者廠家。
    其他的用普通計數器就是。
    從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開

    主站蜘蛛池模板: re99热| 亚州精品视频| 成人精品网| 全肉一女n男np高h双龙养成| 国产愉拍精品视频手机| 水野朝阳厨房系列在线观看| 黑人巨大vs北条麻妃在线| 精品久久99麻豆蜜桃666| 亚洲国产精品网| 国产欧美亚洲精品第一页青草| 精品湿| 男女污网站| 欧美大片一区| 成人高清网站| 91精品啪在线观看国产日本| 亚洲swag精品自拍一区| 日本不卡免免费观看| 貂蝉沦为姓奴小说| 国产一区二区免费福利片| 亚欧日韩| 欧美人妖大啪啪| 深夜a| 啊好大好爽| 456亚洲老头视频| 国产毛片一级aaaaa片| 婷婷综合久久中文字幕| 兽操人| 成人香蕉xxxxxxx| 91精品国产99久久| 91传媒制片厂果冻有限公司| 日本xxxⅹ69xxxx护士| 嗯啊在线观看免费影院| 爽好舒服快想要免费看| 国产思妍小仙女一二区| 国产欧美久久一区二区 | 亚洲羞羞视频| 四虎影院在线免费播放| 女女宿舍互慰h文小说| 8x8拨擦拨擦华人免费| haodiaose在线精品免费观看| ass极品美妇pic|