一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-13 07:58
各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~


假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 1391 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 09:33
這個看你系統的具體情況的。
我個人認為一個獨立的三相設備是不應該有零線的,除非很簡單的,那大家就要問了:控制部分的電源什么地方來???
當然是用380/220的隔離變壓器了,如果干擾大可以再加濾波器,如果有110V的元件可以選多線圈的隔離變壓器,
選多大的變壓器???
變壓器的容量單位是VA,1樓所說的BK300是指容量300VA,就是說你如果用阻性負載最高可以提供300W的電能量。如果有接觸器之類的元件就不能提供這么多的能量了,這個東西的選擇是根據個人經驗將系統中元件最大使用率的一個大概參數再加上百分之20-50余量,

主站蜘蛛池模板: 国产精品福利久久2020| 肉搏潘金莲三级18春| 性free非洲老妇| 日本啊v在线观看| 亚洲精品m在线观看| 国产裸露片段精华合集链接 | yin娃sao货调教情趣用品店| 91免费精品国自产拍在线不卡| 亚洲国产欧美在线成人aaaa| 99久视频| 动漫美女胸被狂揉扒开吃奶动态图 | 五月香婷婷| 国产精品毛片无码| 国产一卡2卡3卡四卡国色天香| 女教师三级做受| 国产精品国产色综合色| 91短视频在线免费观看| 亚洲欧美一区二区三区在线观看| 极品美女a∨片在线看| 日本高清中文字幕一区二区三区| 亚洲国产精品成| 98色花堂永久地址国产精品| 国产麻豆剧果冻传媒观看免费视频 | 国产精品九九免费视频| 女子张腿让男人桶免费| 手机看片www xiao2b cm| 国产福利一区二区在线精品| 国产亚洲一级精品久久| v视界影院.vsjla| 色综合天天综合网站中国| 亚洲乱人伦在线| 成年人免费看的视频| h日本漫画全彩在线观看| 激情小视频| 99热在线免费观看| 欧美图片小说| 亚洲一区二区三区免费视频| 我和岳的性事小说| 好大好硬好深好爽gif图| 国产精品一级香蕉一区| 好大好深视频|