一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 2521 點
下載積分: 2 分
在線時間: 982(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2025-01-17
查看ljy5602的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-16 22:22
各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用!!!小心呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 99r视频在线观看 | 亚洲精品动漫免费二区 | 极品美女穴| 美女叽叽 | 亚洲国产精品久久久久久网站 | 91成人啪国产啪永久地址 | 欧美另类性xxoo | 美女主播免费观看 | 欧美成人精品福利网站 | 美国xxnx| 国产小视频在线免费观看 | 美女的隐私脱裤子无遮挡 | 亚洲黄色色图 | 亚洲www在线| kk4444了欧美 | 草草草在线 | 精品视频在线免费观看 | 日韩在线天堂 | 九九精品99久久久香蕉 | 亚洲天堂精品在线 | 欧美日韩1区2区 | 桥本有菜作品在线 | 日本免费三区 | 日本96在线精品视频免费观看 | 亚洲国产精品一区二区三区久久 | 色视频久久 | 91精品国产人成网站 | 女人叉开腿让男人桶 | 国产成人精选免费视频 | 国产精品www视频免费看 | 国色天香 社区视频 | 国产福利在线观看永久视频 | 午夜国产在线视频 | 传说之下羊妈挤羊奶网站 | 毛片免费观看 | 欧美专区在线观看 | 色视频亚洲 | 好紧好爽再叫浪一点点潘金莲 | 牧教师在线观看 | 四虎影视在线影院在线观看 | 国产伦精品一区二区三区免 |