用三菱FX PLC讀取三菱FR-A540變頻器的頻率,在HMI上用PLC的D200顯示出來,請問以下指令是什么意思?指令中的K4又是什么意思?是表示把D33、D34、D35、D36連續4個數字寄存器的的低8位數據內容(ASCII字符)轉換成16進制數據?最后D200的數據內容是什么?
LD              M8000
HEX            D33       D200      K4
OUT           M8161

沒看懂手冊講的,請大家為我指點一下,謝謝。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-22 13:28重新編輯 ]
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3547(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-11-25
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 19:55
就是將D33的高低8位ASCII碼轉換成HEX數據存放到D200中。K4即每四位D100傳送。
D200接收的數據是16位數。
如果使用ASCII指令就是將16位數據轉換成ASCII碼。
三菱PLC編程手冊第288頁。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 91无套极品外围在线播放| 国产情侣视频观看| 热99re久久精品国产| 精品久久久久久久久久久久久久久| 男人曰女人| 国产精品在线| 精品视频免费在线观看| 欧美xxxxx九色视频免费观看| 91香蕉国产视频| 国外欧美一区另类中文字幕| 欧美一级视频在线高清观看| 国产永久在线观看| 成成人看片在线| 免费一区二区| 洗濯屋H纯肉动漫在线观看| 久久久久久久久人体| 亚洲精品福利你懂| 帅小伙和警官同性3p| 东京干福利| 国产欧美国产精品第一区| 亚洲高清无在码在线电影| 微拍秒拍99福利精品小视频| 国产午夜精品福利久久| 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 日本熟hdx| 美女扒开粉嫩尿口漫画| 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 513热点| 日韩每日更新| 欧美视频在线一区二区三区| 国产成人在线播放视频| 99久久免费看精品国产一区| 国内精品久久久久久野外| 欧美1区| 欧美人妖大啪啪| 亚洲AV无码专区国产乱码网站| 丁香五香天堂网| 999jjj在线播放| 第一次出血videos| 国产经典一区二区三区蜜芽| 福利一区二区在线观看|