線組件A、B和C位于控制板上,每個組件是一個9路插入式接插。除接線組件A、B、C之外,還設有接線組件G、H。控制板上安裝兩個任選組件時,用這兩個組件接線。
接線組件A
A1 0V(信號) 零伏基準
A2 模擬輸入NO.1 速度設定值
A3 模擬輸入NO.2 輔助速度設定值或電流
A4 模擬輸入NO.3 斜坡速度設定值
A5 模擬輸入NO.4 輔助電流限幅(負)
A6 模擬輸入NO.5 主電機極限或電流限幅(正)
A7 模擬輸出NO.1 速度反饋植
A8 模擬輸出NO.2 總速度設定值
A9 電流表輸出
接線組件B
B1 0V(信號)
B2 模擬測速發電機
B3 +10V基準
B4 -10V基準
B5 數字輸出NO.1 (零速檢測)
B6 數字輸出NO.2 (控制器正常)
B7 數字輸出NO.3 (驅動準備好)
B8 程序停機
B9 慣性滑行停機
接線組件C
C1 0V(信號)
C2 熱敏電阻/微測溫器
C3 起動/運行輸入端
C4 點動輸入
C5 允許
C6 數字輸入NO.1
C7 數字輸入NO.2 斜坡保持
C8 數字輸入NO.3
C9 +24V電源
接線組件G
G1 不使用
G2 外部+24V電源
G3 +24V微測速儀電源
G4 微測速儀電源接地
F1 微測速儀輸入 光纖接受器輸入插座
接線組件H
H1 XMT- 串行通信口P1發送端
H2 XMT+
H3 隔離的0伏 信號接地端
H4 隔離的0伏
H5 RCV- 串行通信口P1接收端
H. RCV+
二、 電源板
D1 FE 勵磁橋的外部交流輸入
D2 FE
D3 勵磁輸出+ 電機勵磁接線
D4 勵磁輸出-
D5 主接觸器線圈(L)(線)
D6 主接觸器線圈(N)(中)
D7 輔助電源(N)
D8 輔助電源(L)
三、電源接線端
L1
L2 交流110~500V
L3
A+ 電樞正接線端
A- 電樞負接線端