調速柜中有關歐陸的設定
一、 硬件設定
1、 翻開歐陸面板下蓋,將電樞電流IA CAL 設定成所配電機的電樞電流大小。(由左到右為百位、十位、個位)
2、 將勵磁電流IF CAL設成與所配電機勵磁電流大小。(由左到右為十位、個位、十分之一位)
3、 將電樞電壓VA CAL設為450V,即將撥盤開關上端兩個撥向右端,下端兩個撥向左端。
4、 測速反饋板的設定:依測速發電機在達到額定轉速時所發出的電壓值,在測速板上將撥動開關對應設定好。
二、 軟件設定
說明:翻開歐陸控制器上蓋,可見到兩行字的顯示屏和四個按鍵,↑向上翻、↓向下翻、E退出、M進入,在以下的敘述中,皆為第二行顯示內容。按按鍵時要快速輕點,不能連擊或無效。
1、 斜坡設定:
按M鍵 顯示DIAGNOSTZCS(診斷功能)
按↓鍵 顯示SETUP PARAMETERS (參數設定功能)
按M鍵 顯示RAMPS(斜坡設定)
按M鍵 顯示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡)
按M鍵 顯示X .X SECS (上升斜坡時間)
按↑或↓ 設為3.0 SECS (3.0秒)
按E鍵 顯示RAMP ACCEL TIME (上升斜坡)
按↓鍵 顯示RAMP DECEL TIME (下降斜坡)
按M鍵 顯示X .X SECS (下降斜坡時間)
按↑或↓ 設為3.0 SECS (3.0秒)
按E鍵 顯示RAMP DECEL TIME (下降斜坡)
按E鍵 顯示RAMPS
2、 勵磁控制設定:(由RAMPS 開始)
按↓5次 顯示FIELD CONTROL (勵磁功能)
按M鍵 顯示FIELD ENABLE (勵磁功能控制)
按↓鍵 顯示FLD CTRL MODE IS (勵磁控制方式)
按M 鍵 顯示VOLTAGE CONTRDL (電壓控制方式)
或者顯示CORRENT CONTROL (電流控制方式)
按↑鍵或↓讓屏幕顯示VOLTAGE CONTRDL (電壓控制方式)
按E鍵 顯示FLD CTRL MODE IS (勵磁控制方式)
按↓鍵 顯示 FLD VOLTAGE VARS (勵磁電壓控制變量)
按M鍵 顯示 RATIO OUT/IN (設定值)
按M 鍵 顯示XX .X %
按↑鍵或↓鍵 調為47.0%
按E鍵3次 顯示為FIELD CONTROL (勵磁功能)
3、 速度環設定(由FIELD CONTROL 開始)
按↓鍵 6次 顯示SPEED LOOP (速度環控制)
按M鍵 顯示PROP. GAIN
按↓鍵 4次 顯示SPEED FBKselect(反饋方式選擇)
按M 鍵后一般有兩種顯示
ARM VOLTS FBK(電壓反饋方式)
或 ANALOG TACH (測速發電機反饋方式) 按↑鍵或↓鍵 選擇顯示ARM VOLTS FBK(電壓反饋方式)
或 ANALOG TACH (測速發電機反饋方式)
按E鍵 2次 顯示 SPEEO LOOP
4、 防干擾功能(由SPEED LOOP開始)
按↓鍵 顯示STANDSTILL(防干擾)
按M 鍵 顯示STANDSTILL LOGIC(防干擾狀態)
按M 鍵 顯示ENABLED (打開)
或DISABLED (關閉)
按↑鍵或↓鍵 顯示ENABLED (選擇打開功能)
按E鍵2次 顯示STANDSTILL(防干擾)
5、 參數存貯(由STANBSTILL 開始)
按E鍵2次 顯示MENU LEVEL (原始界面)
按M鍵 顯示BIAGNOSTICS(診斷功能)
按↑鍵3次 顯示PARAMETER SAVE (參數存貯)
按M 鍵 顯示UP TO ACTION
按↑鍵 顯示SAVING變成FINISHEP(存貯完成)
按E鍵2次 顯示MENU LEVEL (原始界面)
注意:當改變一次參數設定時,就必須存儲一次。
6、 電流環自整定(由MENU LEVEL原始界面開始)
在現場所有電路和電機都接好后進行
按M 鍵 顯示DIAGNOSTICS(診斷)
按↓鍵 顯示SETUP PARAMETERS (參數設定)
按M鍵 顯示RAMPS(斜坡設定)
按↓鍵14次 顯示CURRENT LOOP (電流環設定)
按M 鍵 顯示COR LIMIT/SCALER
按↓鍵4次 顯示AUTOTUNE (自動調節功能)
按M 鍵 顯示OFF
按↑鍵 顯示ON
此時送歐陸主電路并運行,此時勵磁無輸出,略有電樞電壓,有擺動的電樞電流,約過20—40S 后主電路自動斷開,顯示OFF,按E鍵4次 ,退回到原始界面,再存貯一次,就全部完成。
歐陸英文故障一覽表
狀態燈:(Status LEDS)
Health 正常
Run 運行
Start contactor 啟動接觸器
Over Current trip 過電流跳閘
Program stop 程序停止
Coast stop 慣性滑塊停機
人機接口顯示:(MMI display)
英文 說明 可能原因
Accts failed 電流互感器故障 未接電流互感器
Autotune abort 自動調諧失靈 自動調諧擴展失靈活
Autotune errot 自動調諧失誤 自動調諧操作失誤
AUX power fail 輔助電源失敗 輔助自檢到問題
Checksum fail (Eeprom)校驗和失敗
Enable config 組態有效 選擇了有效狀態
Encoder failed 編碼器故障 編碼器信號故障
Encoder alarm 編碼器報警
Field fail 勵磁故障 勵磁電流太低
Field over 1 勵磁過流 電動機勵磁過電流
Health word 正常字
Health store 正常存儲
Heatsink trip 散熱器過熱跳閘 散熱片過熱
IA FBK CAL fail 電樞電流自檢失敗
IA Inst CAL fail 電樞電流自檢失敗
Language checksum fail 語言方式選擇錯誤
Missing pluse 丟失脈沖 丟失電樞電流脈沖
Over I trip 過電流跳閘 電動機電樞過電流
Over speed 超速 電動機超速
Over volts 過壓 電動機電樞過壓
Phase lock 鎖相環 交流同步失敗
Pre-Peady fault 準備欠缺
P3 state P3口狀態警告
Speed FBK alarm 速度反饋報警
Stall trip 堵轉跳閘 電動機堵超時跳閘
Thermistor 熱敏電阻 電動機過熱
Trip reset 跳閘復位
3-Phase failed 3相故障 無3相電源
5703 RCV error 5703RCV錯誤 P3口/5703接收失誤