樓主  發表于: 2009-08-31 09:52
各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1303 個
    工控威望: 1459 點
    下載積分: 7999 分
    在線時間: 363(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-11-24
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 11:51
    比如你的讀到的AD值是2000
    那么
    2000×160÷4000=80
    屏上面做兩位小數的顯示,就是0.8MPa
    假設這個80就是D200,你設定的下限報警是D300
    則LD>= D200 D300
    OUT M100
    M100就是故障輸出信號
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 国内精品91久久久久| 逼中极品| 免费视频网| 每天都要睡男人(nph)| 范冰冰上面好大下面好紧| 糖心在线观看网| 女性全身裸露无遮挡| ipx 在线播放| 无码专区aaaaaa免费视频| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 插入肥臀| 色婷婷在线视频| 日本中文字幕在线精品| www.天天操| 99在线观看视频| 乳环贵妇堕落开发调教番号| 亚洲 欧美 国产 在线 日韩| 91色爱| chinese一bdsmⅹxx| 免费视频网| 免费一级日本c片完整版| 男同志gays| 国产农村一一级特黄毛片| 久久爽狠狠添AV激情五月| 亚洲美女啪啪| 日本道三区播放区| 果冻传媒91| 精品国产三级av在线| 国产成人免费a在线资源| 猛吸奶水的老汉| 男人猛进猛出女人下面视频 | 国产精品一久久香蕉产线看| 国产乱子伦在线观看不卡| juliaann丝袜精品系列| 美国一级大黄大色毛片| 麻豆最新| 亚洲天堂影视| 欧美一二| 农夫69小说小雨与农村老太| 韩国男女做性全过程视频| 久久福利影院|