引用
引用第15樓kensondeng于2009-09-07 20:14發表的 :
由于PLC的的掃描周期是MS級的...而我們的操作會在掃描周期以上..因此根本是不能看到上面的現象的.因此上面的程序是不能實現控制的要求的.試一下用觸點比較的指令來做是完全可以達到這個要求的....
正因為是MS級的,所以要用上升沿指令。
按下按鈕,只接通一個掃描周期。如果按鈕一直按著,下一個掃描周期會忽略這個按鈕的接通狀態。除非斷開一次,重新接通。
理解起來比較抽象,大家可以寫幾行程序,寫到PLC實際試一下,就會看到效果了