請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 10:28
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障(如零線接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13樓mechatronics于2009-09-11 07:58發表的  :
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!

假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。

主站蜘蛛池模板: 99在线观看视频免费| 国内精品久久久久久久久| 天天做天天爱天天爽综合网| 精品综合久久久久久8888| 性奶乳妇| 青青久在线视频免费观看| 国产成人精品1024在线| 暖暖视频日本| 麻豆婷婷| 超高清欧美同性videos| 2020韩国r级理论片在线观看| 特级淫片欧美高清视频蜜桃| 美女视频久久| 192.168.191| 俺去啦最新| 亚洲2卡三卡4卡5卡精品| 免费观看无人区完整版| 紧身裙女教师miad711在线| 久久精品久久久久| 色综合久久天天综合观看| 特级www| 毛片一区二区三区提莫影院| 精品一区视频| 狠狠干在线观看| 日本一区二区免费在线观看| 兽皇videos日本另类| 欧美激情精品久久久久久不卡| 成人另类视频| 操碰97| 俄罗斯三级完整版在线观看| 亚洲精品一二三四| 亚洲精品久久久打桩机| 色四虎| 国产亚洲成归v人片在线观看| 成人高清视频在线观看| 91视频99| 国产亚洲女人久久久久久| 天堂樱桃bt在线www| 色亚洲色图| 亚洲国产自| 美女gif跪趴式抽搐动态图|