請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

主站蜘蛛池模板: 性吧有你 | 亚洲无限 | 加勒比一本大道在线 | 日韩无砖专区体验区 | 国产精品色拉拉免费看 | 青柠网在线观看视频 | chinese国产打屁股 | 肥胖女人一级毛片 | 95视频在线观看在线分类h片 | 久久亚洲精品成人 | 男人女人插 | 国产亚洲精品九九久在线观看 | 98成人网| 五月天精品视频播放在线观看 | 91粉色视频在线导航 | 扒开放荡老师裙子猛烈的进入 | 亚洲va韩国va欧美va天堂 | 国产亚洲女在线线精品 | 女人和拘做受全过程免费 | 女子监狱第二季未删减在线看 | 欧美国产在线 | 国产成人99精品免费观看 | 精品久久久久久国产 | 无限在线观看免费入口 | 国产手机在线αⅴ片无码观看 | 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 天天操天天做 | 果冻传媒天美传媒网址入口 | chinesemature丰满成熟 | 手机国产乱子伦精品视频 | 欧美一区二区三区免费看 | 好女孩韩剧免费观看 | 人人干国产 | xxxxxx性受| 日本一在线中文字幕天堂 | 久久久久久88色偷偷 | 午夜久| luan小说 | 国产大片网站 | 国产绳艺在线播放 | 国产一区二区三区日韩 |