請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

主站蜘蛛池模板: 成年私人影院免费视频网站 | 亚洲精品成人 | 精品欧美男同同性videos | 天堂资源8中文最新版 | 亚洲性综合网 | 99在线播放 | 色综合色狠狠天天综合色 | 国内精品久久久久久久 | 无遮挡h肉动漫高清在线 | 亚洲福利一区二区 | 欧美成年黄网站色高清视频 | 精品一区二区三区在线成人 | 2022日韩理论片在线观看 | 亚洲gogo人体大胆西西安徽 | 我和岳的性事小说 | 果冻传媒mv在线观看入口免费 | 国产精品原创巨作无遮挡 | 免费看一级 | 黄色大片三级 | 欧美二区视频 | 天天亚洲综合 | 日本漫画无翼乌 | 精品四虎 | 法国贵妇一级伦理hd | 美女扒开胸罩露出胸大乳 | 天天射寡妇射 | 色欧美亚洲 | 糖心vlog麻豆精东影业传媒 | 成人在线观看免费视频 | 国产视频播放 | 91夜夜操 | 亚洲大片免费看 | 亚洲免费精品视频 | 男插女的下面免费视频夜色 | 女女性恋爱免费 | 天天久久综合网站 | 亚洲成人伦理 | 色综合九九 | 色综色天天综合网 | 成人精品一区久久久久 | 欧美午夜网站 |