    size=7]我們公司是做人造石材的,有一個大的循環水池,上面做了一個軌道車,裝有7.5KW泥漿泵一臺,是用來清淤用的,接地保護接在小車的軌道上面,最近一段時間工人們在清淤的時候,發現只要是抓住軌道或者小車的同時去接觸水池中的水,就會有觸電的感覺,并且越向下感覺越強烈,但是不接觸軌道的時候就不會有這種情況,開始時以為電機漏電,但是關了電機還是有,因為水池的水是循環的,所以全廠是用水的設備都通向水池,那么出現這種情況是怎么回事呢?是不是接地電阻大了(沒有實測過)?請高手為我解答,謝謝。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新編輯 ]
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2416 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-05-27
查看gzz6868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-05 21:55
變電所電力變壓器中性點是接地的,會不會是你們的有些設備做了接零又做了接地,同時又有220V的電器,如果零線有問題的話,就會出現你說的情況,查一查零線(一直查到變壓器處),另外接零和接地不能同時做,軌道再單獨做一個接地樁................
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(250557508) 熱心助人,加分表揚
    gzz6868
    學習 學習 再學習
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 139 個
    工控威望: 356 點
    下載積分: 2416 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-09-26
    最后登錄: 2024-05-27
    查看gzz6868的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-05 21:58
    不要一部分使用保護接地,一部分使用保護接零

    主站蜘蛛池模板: 风间由美在线| 狠狠色狠狠色综合曰曰| 美女扒开腿让男生桶爽漫画| 变态np虐高h| 加勒比一本大道香蕉在线视频| 视频一区二区 村上凉子| 忘忧草在线社区WWW日本-韩国| 果冻传媒 天美 麻豆| bbbxxx乱大交欧美小说| 小小水蜜桃视频高清在线播放| www.伊人| 韩国理论三级在线观看视频| 青青青国产在线观看| 免费精品99久久国产综合精品| www.男人| 欧美性xxx狂流白浆| 女人扒开下面让男人桶爽视频 | 国产成人在线视频播放| 91探花在线观看| 五月婷婷丁香在线视频| 亚州在线| 我的妹妹最近有点怪免费播放 | 九九九国产在线| 亚洲天堂中文字幕| 女人叉开腿让男人捅| 亚洲网红精品大秀在线观看| japanhd粗暴video| 精品久久久久久| 久久久久激情免费观看| 男人在女人下面狂躁| 欧美午夜视频一区二区| 极品在线| 草莓视频丝瓜| 国产真实伦对白在线播放| 精品一区二区三区五区六区| 星星动漫在线观看无删减| 亚洲444777KKK在线观看| 免费观看一级一片| 欧美黑人ⅹxxx片| 深夜福利一区| 欧美另类老女人|