我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: 啪啪模拟器| 啊啊啊好大好爽视频| bbwfreehd女厕所ved| 2020中文字幕| 免费精品一区二区三区在线观看| 国产综合社区| 日本海鸣馆| 女王厕便器vk| 二区三区在线观看| v视界影院_vsjla| 男女男精品视频网站| 女人把扒开给男人爽| 97精品久久天干天天蜜| 精品国产一二三区在线影院| 五月天狠狠| 欧美亚洲桃花综合| 大学生初次破苞免费视频| jizzjizzjⅰzz亚洲美女| 欧美久草在线| 四虎影视4hu最新地址在线884| 高清在线观看免费入口| 国产欧美一区二区三区久久| 久久88综合| 亚洲视频99| 私人黄色| 日本片免费观看一区二区| 国产自拍视频一区| 99精品热| 国产精品视频在线观看| 天美蜜桃精东乌鸦传媒| 男人最爱看的网站| 无人视频在线观看完整版高清| 99久久精品久久久久久清纯| 果冻传媒九一制片厂| 国产成人精品s8sp视频| 欧美ⅹxxxx视频| 色综合伊人色综合网亚洲欧洲| 男女男精品视频| 兽操人| 免费看黄色大片| 国产欧美日韩精品在线|