我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 21:46
把啟動時間調長一點
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人mv | 高清麻生希在线 | 欧美有码 | 狠狠夜夜久久日日91av | 日本最新免费二区 | 5g影院天天爽爽 | 每天都要睡男人(nph) | 第一福利在线视频 | 好紧好爽再叫浪一点点潘金莲 | 女人用粗大自熨喷水在线视频 | 精品一区二区三区免费毛片 | 九九热在线视频观看这里只有精品 | 日本一区二区在线不卡 | 男人的视频网站 | 2020最新韩国理论三级0k | 欧美精品超清在线播放 | 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 女人爽到喷水的视频免费看 | 国产深夜视频 | 亚洲国产综合久久精品 | 免费看片aⅴ免费大片 | 亚洲视频在线观看免费视频 | 男插女的下面免费视频夜色 | 国产精品国产高清国产专区 | 奇米网在线 | 欧洲兽皇 | 12一14性水蜜桃 | 国产在线三级 | 国产成人在线视频播放 | 亚洲高清在线视频 | 五花大绑esebdsm国产 | 天天综合天天影视色香欲俱全 | 欧美日韩免费一区二区在线观看 | 婷婷日日夜夜 | 91赵邦贺 | 久久人妻少妇嫩草AV无码 | 国产一区二区免费视频 | 女暴露狂校园裸露小说 | 高清国语自产拍免费视频国产 | 国产精品久久久久久久牛牛 | 爱色综合v |