1) 對氣動儀表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三個方面。漏——因為氣動儀表的信號源來自壓縮空氣,所以任何一部分泄漏都會造成儀表的偏差和失靈。易漏的部分有儀表接頭、橡皮軟管、密封圈、墊,特別是一些尼龍件、橡膠件,在使用數年后容易老化造成泄漏。通過分段憋壓的方法很容易找到泄漏點。
堵——因為儀表用空氣中仍含有一定水汽、灰塵和油性雜質,長期運行過程中,會使一些節流部件堵塞或半堵,如放大器節流孔、噴嘴、擋板等處,只要沾上一點灰塵,就會程度不同地引起輸出信號改變,特別是在潮濕天氣,空氣中溫度大,更應注意這一點。
卡——因為氣信號驅動力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都會造成傳動機構卡住或反應遲鈍。常見部位有連桿、指針和其他機械傳動部件。電動儀表因輸出力矩大,這種現象相對少一些。
(2)對電動儀表而言,大部分故障出在接觸不良、斷路、短路、松脫等四個方面。
接觸不良——儀表插件板、接線端子的表面氧化、松動以及導線的似斷非斷狀態,都是造成接觸不良的主要原因。
斷路——因儀表引線一般較細,在拉機芯或操作過程中稍有相碰,都會造成斷路,保險絲燒毀、電氣元件內部斷路也是一個方面。
短路——導線的裸露部分相碰,晶體管、電容擊穿是短路的常見現象。
松脫——主要是機械部分,諸如滑線盤、指針、螺釘等,氣動儀表也有類似現象。
1.2.2故障處理的一般方法
下面結合實例加以說明(如一臺XDD-400電動記錄調節儀,測量范圍為50-150℃,測量指針跑到終點)。
(1) 先觀察后動手 當儀表失靈時,不要急于動手,可先觀察一下記錄曲線的變化趨勢。若指針緩慢到達終點,一般是工藝原因造成;若指針突然跑到終點,一般是感溫元件或二次儀表發生故障。另外還可參照其他相關儀表加以確定。在基本確認是儀表故障后,即可開始動手。
(2) 先外部后內部 故障究竟是發生在二次儀表的內部還是外部,一般的檢查方法是先外部后內部,即先排除儀表接線端子以外的故障,然后再處理儀表內部故障。如可在XDD-400記錄儀背面短接“A”、“B”端子,如測量針跑最小值,則為二次外部故障,諸如電阻體芯線斷或“A”線斷;如測量針仍在終點,則為二次內部故障。另外還可從二次表背部端子處加信號檢查或用備用機芯換上試一試。可根據生產現場條件用多種方法迅速區分內部還是外部的毛病。
(3) 先機械后線路 在生產中發現,一臺儀表機械部分故障的可能性比線路(電、氣信號傳遞放大回路)部分多得多,且機械性故障比較直觀,也容易發現。所以在確認是儀表內部故障需檢查機芯時,應先查機械部分,后查線路部分。機械部分重點查有無卡、松脫、接觸不良等;線路部分重點查放大器。
先整體后局部,在排除機械故障的可能性后,就要檢查整個電、氣傳遞放大回路。因線路部分有輸入、比較、變換、放大、輸出、驅動等多級組成。所以首先要綜觀整臺表的現象,大致估計問題出在哪一部分。如無法估計,則可采用分段檢查法,如懷疑某一段不正常,可從大段到小段步步壓縮,迅速而準確地判斷故障出在哪個環節。故障范圍限定在很小的局部,處理起來就十分方便。