怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-10 12:30
方法很多,但最實用、簡單、省錢的方法是:水池入水口裝特制浮球閥(高水位關閉、低水位開啟),泵房裝電接點壓力表--------當水池高水位時因關閉了出水口,壓力必然上升(此時電接點壓力表設置上限停泵壓力比正常供水壓力略高一點即可)到低水位時出口閥門打開,壓力下降(再在設電接點壓力表置下限起泵)

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品看片在线观看 | 国产成年人网站 | 色综合97天天综合网 | 性关系视频免费网站在线观看 | 色综合国产 | 精品国产日韩一区三区 | 俄罗斯一级淫片bbbb | 动漫人物差差差动漫人物免费观看 | 69短视频| 日韩在线毛片 | 精品亚洲麻豆1区2区3区 | 朝鲜美女免费一级毛片 | 大又大又黄又爽免费毛片 | 精品在线播放 | 日韩视频免费看 | 色戒完整版2小时38分钟 | 久久久乱码精品亚洲日韩 | 高跟丝袜麻麻求我调教 | 蝴蝶传媒免费安装 | 99草精品视频 | www日本高清视频 | 蹭蹭妈妈的朋友小说 | 成人免费观看网欧美片 | 高h辣h双处全是肉军婚 | 亚洲精品第五页 | 太深了 太粗h1v1 | 91东航翘臀女神在线播放 | 高跟丝袜人妖sissy露出调教 | 国产自在自拍 | 毛片免费的 | 性印度freehd| 国产高清一区二区 | 国产精品免费观在线 | 70岁多老妇人特黄a级毛片 | haodiaose在线精品免费视频 | 欧美日韩在线成人看片a | 精品久久久久亚洲 | 成人小视频在线观看免费 | 龟甲情感超市全文阅读 小说 | 色老头oldmoneyvideos | 超91在线|