翟孝楨
級別: *
|
使用專用的BDM接口板將主板上的兩個AT29C010A存儲器的內容拷出或寫入,接口板形狀見圖所示。 這種接口深圳有賣的,可在網上查有關“ BDM仿真器” [ 此帖被翟孝楨在2009-12-23 22:17重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
翟孝楨
級別: *
|
回答疑問 這兩種主控制板的程序使用筆記本電腦可以將其全部拷出備份,等用到的時候同樣可將其全部寫入,電梯恢復到上次你備份時的狀態,當然電梯就能用了。使用備份的情況: 1、現有主板壞了,換新主板時 2、電梯壞了,需要對調不同層高、不同層站設置、功能有差異如并聯等等的主板進行實驗時 3、電梯壞了,需要對調電梯參數基本相同(變頻器參數)的主板進行實驗或替代時 4、消除程序內部的屏蔽數據時(廠家設定的定時或記數達到設定時電梯停用) 5、改造電梯時有必要使用其他電梯的備份(如改變了層站、或某功能時,選用的參數和其他同種電梯參數剛好一致)時 6、現有主板需支援其他電梯后,一段時間后有挪回原梯時 問題重要補充 7、執行備份操作時,須使用愛默生變頻器操作板將變頻器數據一同備份(使用紙張記錄下來即可) 8、執行寫入操作時,須使用愛默生變頻器操作板將與寫入程序、數據一同備份的變頻器數據(使用紙張記錄下來的)寫入變頻器中 9、愛默生變頻器操作板密碼:8888,操作方法凡玩過變頻器的都不難掌握,可參考TD3100使用說明書,見附件 10、變頻器操作板未升級之前,你只能完整地做上述第3、4兩個任務了 |
---|---|
|