在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 男同桌扒开女同桌胸罩喝奶 | 美女一级ba大片免色 | 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 四虎最新免费网址 | 秀逼逼| 亚欧国产| 精品一区heyzo在线播放 | 色啪久久婷婷综合激情 | 禁忌h1v1怀孕 | 明星ai人脸替换脸忘忧草 | 国产免费精彩视频 | 午夜视频一区二区 | 色亚洲视频 | 亚洲国产精久久久久久久 | www.九九| 网友偷自拍原创区 | 久久精品麻豆国产天美传媒果冻 | 风间由美在线播放 | 香港日本三级亚洲三级 | 2020年国产精品午夜福利在线观看 | 亚洲成A人片在线观看中文L | 亚洲免费视频播放 | 免费看一级| 欧美精品一区视频 | 日韩精品视频在线观看免费 | 亚洲国产精品二区久久 | 99久久精品久久久久久清纯 | 91影视永久福利免费观看 | 洗濯屋H纯肉动漫在线观看 武侠艳妇屈辱的张开双腿 午夜在线观看免费观看 视频 | 女毛片 | 日本wwxx护士 | 免费观看在线观看 | 变态 调教 视频 国产九色 | 国产极品美女在线 | 色老板成人永久免费视频 | 日韩视频免费一区二区三区 | 色偷偷影院 | 日剧整部剧护妻狂魔免费观看全集 | 色噜噜 男人的天堂在线观看 | freesex1718处xx | 无耻三级在线观看 |