我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-11-19
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:26
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

主站蜘蛛池模板: 日日草视频| 女色在线观看免费视频| 美女被免费视频| 美女福利视频网站| 久久人妻少妇嫩草AV无码| 国产人妖xxxxx免费看| www.麻豆| 免费看一级大片| 国产嫩草视频| 99久久国产综合精品女不卡| 日产2021免费一二三四区| 国产日本欧美亚洲精品视| 99综合网| 欧美专区亚洲| 青青久久精品国产免费看| 97成网| 欧美精选欧美极品| 91精品国产美女福到在线不卡 | 好爽好舒服视频| 惩罚美女妲己的尤老师| 深夜视频在线播放| 性关系免费视频| 国产91短视频| 亚洲国产精品久久无套麻豆| 风间由美在线| 国产伦精品一区二区三区免| 射综合网| 午夜国产精品视频在线| 4399h漫画| 亚洲国产99在线精品一区二区| 小辣椒精品福利视频导航| 久久se精品一区二区国产| 8x在线永久成人影院| 青草草在线| 美女被躁爽死| 交欧美| 91精品久久国产青草| 国产特黄一级一片免费| 久久无码AV亚洲精品色午夜麻豆| 精品一卡2卡3卡4卡5卡亚洲| 操碰91|