小弟現在開始學習看控制馬達的程序了,看到那些前輩在程序的開頭這樣寫,不知何解,我知道REFF是濾波器調整指令,就是不知道這濾波是做什么用的,調整它來做什么。小弟還是個菜菜,讓高手見笑了,希望知道的高手可以賜教一下,不勝感激。 [ 此帖被lxklz1140在2009-12-14 14:38重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
對于輸入接點,它是有振動、或者說毛刺的。 當操作按鈕的時候,你使勁按下去,但對于PLC來講也許已經采集到了數十個信號了--這點你可以使用高速計數器來實際觀察一下;而實際上我們只是這么一個動作,PLC應該把它當作一個信號才行。所以在出廠的時候就對輸入信號的采集就進行了處理,默認輸入信號保持約10ms后才認為接通一次,以保證信號的穩定性。 其實有的時候,這默認的10ms也不能滿足我們的要求,例如對于某些特殊的操作按鈕,我們想讓它保持1s后才認為它是有效的,以確保該按鈕不是被誤操作,此時一般會在PLC程序中使用一個延時接通的時間繼電器來實現這個功能。那么濾波的功能跟這個時間繼電器差不多了。 當我們能夠保證某輸入信號的準確性,而且該信號接通時間極短,短到小于10ms時,再使用PLC默認的濾波顯然它就采集不到輸入信號的接通了,所以此時需要改動濾波時間,這就需要REFF指令了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
你可以閱讀一下《三菱FX編程手冊》中,關于FNC51 REFF指令和附錄7.2中關于特殊元件D8020的相關說明。 這兩條指令都是將濾波時間設置為0 。已盡快的獲取輸入信號,避免PLC原來默認的10ms 的延遲。(要注意的是隨著PLC型號的不同,該改動僅對X0~X7或X0~X17有效) |
---|---|