呵呵!樓主這個話題不是一句話能夠講完整的.
我的建議:
1:動力與信號盡量分開.(考慮到電磁兼容性問題).
2:大功率器件盡量放在上部,注意盡量考慮散熱條件,如有必要增加排風及空調裝置.
3:如果在柜內有控制單元,必須加裝隔離變壓器(380/220/110/24V)同時加裝電源濾波器(雙交線形式).
4:總開關放在最上層(方便總電源線接入)各分支開關可以放到中間層或者放到各控制單元附近.二者考慮到布線和維護方便.
5:盡量采用PLC+屏控制,能夠提高可靠性.比較復雜的控制單元是必須的,可以降低維護成本,用利于維護.
6:如果添加繼電器可以考慮集中在一起放置(布線問題)最好能夠加裝各回路的斷路器.
7:輸出線排放最下層,方便輸出接線.
8:根據不同的設備要求加裝報警燈(蜂鳴器)及操作臺,如果操作內容比較多,應該采用從站模式;通訊方式提高可靠性.