用過富士和三菱的變頻器自帶的PID,臺達沒用過,說說我的看法,供LZ參考:
0001 最高頻率Fmax 設50 對應5MPA
1000 目標輸入 設 4 用1011值
1001 過程值輸入 設1 負控制 用DC 0-10V電壓
1011 目標值 設為 30 就是3MPA
其余出廠值
過程值輸入 用DC 0-10V電壓 DC 0-10V對應為0-Fmax*100%值就是0-50 對應傳感器就是0-5MPA,
0-50是0-5MPA,檢出值增益默認為1,目標3MPA就設為30了.
以上只是想當然,還要LZ用變頻器驗證一下.