各位大俠:
我是初學PLC的,由于工作的需要,要制作一套電磁伐氣密性測試系統。但是由于初次使用FX2AD模塊,不知道如何使用?
具體情況如下:
要求電磁發在通氣1s以后,再關閉,堵在電磁閥內的氣,在15s內泄漏量不大于0.4kpa,如果大于0.4kpa,則輸出報警信號。
我根據模塊說明書已經將數據讀出來了,但是后續數據不知如何處理?
特別是由于初是氣壓變化,不知去比較15s氣壓變化的最大數值和最小數值?
氣壓表使用的是SMC的,量程為0-100kpa,有0-5v模擬電壓輸出;
請各位兄弟幫助!
多謝!