引用
引用第3樓newsmart于2010-02-20 11:02發表的 :
你的人際界面是觸摸屏嗎?還是PC。先在觸摸屏上定義報警位號,若從M800開始,共多少個,定義好每個位號對應的報警注釋就可以了。在PLC上直接將要報警的EVENT對應的M8**置為1即可。
完善下這哥哥的帖子。在plc里把報警位置打開就可以了。比如:i0.1觸發m800.1就可以在觸摸屏上顯示報警信息了。
當然顯示的報警信息是hmi編程者自己設置的信息了。在離散量報警里寫入信息就可以了。
當然,你也別忘了在變量里把m800寫入。