其實, 有好幾種可能 :
1) 接線出錯
- 檢查及確定 RS 485 接線。
- 接線不能過長 (例 : 50m 為 FX1N485BD 的通訊極限, 詳情請參考手冊)
2) 通訊設定出錯 (即使 SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗)
- 令通訊設定為對。
- 確定 PLC 以及 8個伺服通訊地址設定都對且沒有重復。
3) RS 485 聯上一臺觸摸屏以及8臺伺服馬達 (觸摸屏暬直自動測試通訊, 所以 SD 和 RD 燈一直亮)。
- 不讓觸摸屏聯上同一 485 網絡, 讓觸摸屏直接聯上 CPU; PLC 及其他8臺伺服照舊連接 RS 485。
4) PLC 程序出錯。 (哪怕SD,RD 燈一直亮, 但是可能是通訊失敗, 伺服回復 "錯誤 / 未知指令 (Error / NAK)")
- 檢查以及確定程序。