伺服電機用的三相變壓器有如下接線端子~~輸入側L1--L2--L3--N        輸出側 R--S--T   正確接線為輸入三相380V/輸出三相200V。。。其中N為零線,不用接線~
但當變壓器輸入端L1--L2--L3--N    的接線錯接為把三相電源其中一相接到N線上了,即把L2--L3--N  接上了380V。。。L1沒接線。。。
此時想問一下。。變壓器的輸出電壓是多少呢????
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 22:46
變壓器初級接線無非兩種,星形或角形。我忘了這種變壓器是哪種,但是若是星形,那恭喜你,多半變壓器會燒毀。因為此時線圈承受過壓為380VAC,正常是220VAC,現象為兩相線圈燒毀,一相不燒;若是角形,那變壓器不會工作嘀,因為此時初級線圈沒有形成回路。但是哈,你這種接線錯誤的方式一般不存在燒變壓器,而是會讓電源的短路保護器件跳閘。因為設備進線的N端一般會重復接地,這樣就已經短路了,變壓器來不及燒毀就跳閘了,若不跳,那恭喜你,就會放炮了,嚴重情況,就會發生炸毀設備和人身傷害。所以,這種情況對做電工來說,一定要避免,送電之前千萬檢查仔細,嚴格按操作規程辦事,馬虎不得啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(25188400) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 99视频全部免费| 红怡院欧洲| 日韩精品国产自在欧美| 大胆人gogo888体艺术在线| 欧美贵妇vs高跟办公室 | 国产高清自拍| 天堂色| 污软件在线观看| 99午夜| 日韩 视频在线播放| 亚洲黄色成人| jizzjizz大学生| 99热这里有免费国产精品| 亚洲香蕉伊在人在线观看9| 日韩一级在线观看| 成人福利在线播放| 91尤物在线| 日产2021免费一二三四区| 能播放18xxx18女同| 4438全国最大成人网视频| 污黄在线观看| 亚洲高清国产品国语在线观看| 国产一区二区不卡视频| 4hc44四虎www在线影院男同| 小向美奈子av| 男男调教打屁股| 青青草人人| 黄www片| 狠狠色96视频| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 美女日b视频| 亚洲成人综合在线| 日韩欧美一级大片| 俄罗斯大逼| 草草在线影院| 国产福利视频一区二区微拍视频| 撕开老师的丝袜白丝扒开粉嫩的小| 女人和男人搞鸡| 日本色午夜| 男人和女人日| 欧美在线播放成人免费|