昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
563389861
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看563389861的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 09:44
一般新水泵不會出現電機壞的情況,我認為是斷路器小了點(現在的斷路器都比較歪)還有就是安裝水泵時把電纜線搞壞了,特殊情況水泵出廠是壞的,我在水泵行業5年,沒有碰到過水泵電機出廠就是壞的。

主站蜘蛛池模板: 国产区小视频| 男人机机桶女人| 亚洲第一国产| 亚洲精品国产AV成人毛片| 久久亚洲精品AV无码四区| 人人爽人人香蕉| 手机看片www xiao2b cm| 国产精品成人va在线观看| mm131亚洲| 天天爱综合网| 美女撒尿部位无遮挡| 国产精品一区二区久久| 国产成人精品s8sp视频| 色呦呦入口| 男人亚洲天堂| 国产这里有精品| 成人动漫影院| 18韩国美女vip视频7| 日本漫画工囗全彩内番e绅| 日本中文字幕一区二区三区不卡| yy8090韩国日本三理论免费| tube性睡觉hd| gayxxx视频| 欧美摸胸| 日本中文字幕一区二区有码在线| 香蕉eeww99国产精选播放| xx18美女美国| 国产成人精品三级在线| 99久久香蕉| 草综合| 亚洲欧美在线免费观看| 四虎网址大全| 日本九九热| 亚洲成年| 青草网在线观看| 丁香成人社| 精品日本三级在线观看视频| 国产亚洲人成网站在线观看不卡 | 国产精品国产三级国产专区不| 亚洲人成网站在线观看妞妞网| 午夜精品在线视频|