看手冊的DECO指令
要不想就這樣子:
分配M0-M31;
M1-2,M2-4,M3-8,M4-16,M5-32,M6-64,M7-128,M8-256,M9-512,M10-1024,M11-2048,M12-4096,M13-8192,
M14-16384,M15-32768,M16-65536,M17-131072,M18-262144,M19-524288
寫到雙字D0(D1)。然后PLC里面,
ld m8000
dmov d0 k8m0
你看可OK?
我的程序里還有一段是做數據確定用得,你從M40開始接通每一位就可以確定要寫入多少的值了。
觸摸屏做了M0-M5的,你可以參考一下。
要是你改成用3U的就方便了,只要寫到30就行。因為3U支持變址運算的。
用其他問題與我聯系