那位大蝦幫幫忙!請用三凌PLC寫
AAF風淋門的要求:
外門的開關X0 外門的門磁X1 外門門框光電開關X2
內門的開關X3 內門的門磁X4 內門門框光電開關X5
外門驅動Y0 內門驅動Y1 顯示驅動Y3 顯示倒數驅動Y4 風淋變頻器驅動Y5
兩門在通電的情況下是常閉的,(門自帶的功能)外門和內門是通過門磁X1和X4互鎖。現在要求:按下X0,外門Y0打開,貨物從外門進去,X2檢測貨物有沒有完全進入通道內:
貨物沒有完全進入,X2一直動作,外門Y0不能關上,完全進入:保持20秒或按下X0外門關,外門Y0關上。X1接通,Y3,Y4,Y5動作,風淋開始,10秒后:Y3,Y4,Y5斷開,內門Y1自動打開。保持20秒后,Y1自動關上。
貨物從內門出去:按下內門開關X3,內門Y1打開,貨物進入通道,X5檢測貨物有沒有完全進入通道內:沒有,X5動作,內門Y2不能關上,完全進入:保持20秒或按下X3,內門Y1關上,內門門磁X4接通,外門Y0打開,保持20秒后,Y0自動關上。