用Commix12調試acs510通
1.ACS510變頻器參數設置:
9802=1 MODBUS
5302=1 站號 5303=9.6kbit/s 波特率 5304=1 校驗方式為8N2 5305為0
1001=10 由MODBUS控制變頻器啟停
1102=0 由MODBUS控制變頻器給定速度(0-20000對應0-50Hz)
1103=8 …
2.控制變頻器起停.
a.初始化,即向Modbus寄存器40001中寫入1142(16進制數為476)并延時100毫秒;
b.停止電機,即向Modbus寄存器40001中寫入1143(16進制數為477);
c.啟動電機,即向AModbus寄存器40001中寫入1151(16進制數為47F
例:通訊初始化:發出【02 06 00 00 04 76 CRC校驗碼】,延時100毫秒;
啟動電機:發出【02 06 00 00 04 7F CRC校驗碼】
停止電機:發出【02 06 00 00 04 77 CRC校驗碼】
3.用Modbus修改給定頻率的方法
主機向通訊給定1(Modbus寄存器40002)中寫入設定的頻率數值(范圍=0~+20000(換算到0~1105給定1最大),或-20000~0(換算到1105給定1最大~0));
例如:若1105=50.00Hz;發出【01 06 00 01 27 10 CRC校驗碼】表示修改頻率為25.00Hz。
4.用Modbus修改加速時間的方法
向Modbus寄存器42202中寫入設定的加速時間數值由參數的分辨率和范圍決定;
例:發出【01 06 08 99 02 58 CRC校驗碼】表示修改加速時間為60.0S。
附:
功能01:讀線圈狀態:
發送:01 01 00 20 00 03(站號 功能 開始 個數)
響應:01 01 01 06(站號 功能 字節數 字節1 字節2 …)
功能02:讀離散功能輸入狀態:+ z/ y1 Z)
發送:01 02 00 20 00 03(站號 功能 開始 個數)
響應:01 02 01 05(站號 功能 字節數 字節1 字節2 …)
功能03:讀多個保持寄存器:,
發送:01 03 00 65 00 03(站號 功能 開始 個數)
響應:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站號 功能 字節數 字節1 字節2 …)
功能04:讀多個輸入寄存器:
發送:01 04 00 00 00 02(站號 功能 開始 個數)
響應:01 04 04 00 01 01 F1(站號 功能 字節數 字節1 字節2 …)
功能06:寫單個保持寄存器:
發送:01 06 08 99 02 58(站號 功能 寄存器號 數值)
響應:01 06 08 99 02 58(站號 功能 寄存器號 數值)
功能10:寫多個保持寄存器:
發送:01 10 08 99 00 02 02 01 f4(站號 功能 開始 個數 字節數 字節1 字節2 …)
響應:01 10 08 99 00 02(站號 功能 開始 個數)