三菱FX1NPLC 60點的 繼電器輸入輸出 輸出端的+24V跟輸入端的COM之間的電壓本來應該是24V 但是在輸入端的COM和X0 X1 等點連接的時候 最多能連2點 連X3的時候 X0 X1的指示燈就都不亮了 好像電壓供應不夠 從沒遇見這樣的事 鬧心 PLC估計是冒牌貨 (自動化公司說是進口的) 進口的有這么不禁用嗎 才用了20天啊 花了1950買的 含稅 另外PLC在控制柜上安裝測試是這樣 拆下來測試還是這樣 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
樓主的這個問題可能有兩個原因: 1. 要么是plc電源問題,24vdc帶負載能力差,估計虛焊可能性很大. 2.要么就是輸入回路存在阻值過低,這個電流檔可以測出來,不過,這個可能性很小. xo-x7為了高速輸入響應,內部阻值比其他輸入會稍小一些. |
|
---|---|---|
|