對象: ① 三菱PLC:FX1N + FX1N-485-BD ② 臺達VFD-L變頻器(或三川SE系列變頻器,內部參數一樣,可能是仿臺達的,價格比臺達的便宜) 兩者之間通過電話線連接,變頻器的RS-485接口和電話機的接口一樣,只是三菱的通訊板FX1N-485-BD的接線要麻煩一點,要把發送和接收的端子正極和正極,負極和負極連起來,變成兩根線接至變頻器。 三菱PLC的設置 三菱FX系列PLC在進行無協議通訊(RS指令)時需要對通訊格式(D8120)進行設定。其中包含有波特率、數據長度、奇偶校驗、停止位和協議格式等。在修改了D8120的設置后,需關掉PLC的電源后重啟,設置才能生效。 可以對D8120設置如下: RS485 0000 1100 1000 1110 0 C 8 E 即數據長度為7位,偶校驗,2位停止位,波特率為9600bps,無標題符和終結符,沒有添加和校驗碼,采用無協議通訊(RS485)。 對RS指令的使用,詳見三菱PLC通訊手冊,或E-mail:13916946579@sohu.com索取! 變頻器的通訊參數如下: |
---|---|
|
huigeauto
級別: *
|
PLC可以通過485通訊的方式,控制幾十臺變頻器的不同時啟停和改變各自的運行頻率,每臺變頻器需設定不同的通訊地址,相同的通訊速度和格式。 ASCII 模式: ASCII 模式采用LRC (Longitudinal Redundancy Check) 偵誤值。LRC 偵誤值乃是將ADR1 至最后一個資料內容加總,得到之結果以256 為單位,超出之部分去除(例如得到之結果為十六進位之128H 則只取28H),然后計算二次反補后得到之結果即為LRC 偵誤值。 |
---|---|
|
huigeauto
級別: *
|
M0變頻器啟動(點動) M1變頻器停止(點停) M2修改頻率 M3讀取頻率 三菱PLC與三菱變頻器通訊更加簡單,可以和三菱變頻器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列通訊 兩者之間通過網線連接(網線的RJ45插頭和變頻器的PU插座接),使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。 |
---|---|
|