DCS從1975年問世以來,大約有三次比較大的變革,七十年代操作站的硬件、操作系統、監視軟件都是專用的,由各DCS廠家自己開發的,也沒有動態流程圖,通訊網絡基本上都是輪詢方式的;八十年代就不一樣了,通訊網絡較多使用令牌方式;九十年代操作站出現了通用系統,九十年代末通訊網絡有部份遵守TCP/IP協議,有的開始采用以太網。總的來看,變化主要體現在I/O板、操作站和通訊網絡。控制器相對來講變化要小一些。操作站主要表現在由專用機變化到通用機,如PC機和小型機的應用。但是目前它的操作系統一般采用UNIX,也有小系統采用NT,相比較來看UNIX的穩定性要好一些,NT則有死機現象。I/O板主要體現在現場總線的引入DCS系統。
從理論上講,一個DCS系統可以應用于各種行業,但是各行業有它的特殊性,所以DCS也就出現了不同的分支,有時也由于DCS廠家技術人員工藝知識的局限性而引起,如HONEYWELL公司對石化比較熟悉,其產品在石化行業應用較多,而BAILEY的產品則在電力行業應用比較普遍。用戶在選擇DCS的時候主要是要注意其技術人員是否對該生產工藝比較熟悉;然后要看該系統適用于多大規模,比如NT操作系統的就適應于較小規模的系統;最后是價格,不同的組合價格會有較大的差異,而國產的DCS系統價格比進口的DCS至少要低一半,算上備品備件則要低得更多。
DCS由四部份組成:I/O板、控制器、操作站、通訊網絡。I/O板和控制器國際上各DCS廠家的技術水平都相差不遠,如果說有些差別的話是控制器內的算法有多有少,算法的組合有些不一樣,I/O板的差別在于有的有智能,有些沒有,但是控制器讀取所有I/O數據必須在一秒鐘內完成一個循環;操作站差別比較大,主要差別是選用PC機還是選用小型機、采用UNIX還是采用NT操作系統、采用專用的還是通用的監視軟件,操作系統和監視軟件配合比較好時可以減少死機現象;差別最大的是通訊網絡,最差的是輪詢方式,最好的是例外報告方式,根據我們的實驗,其速度要相差七八倍。