問題1. process terminated due to HIS0163 不能下載?
答:用戶以超級用戶登陸,更換為CENTUM用戶就好了。

問題2. 橫河CS1000系統,兩臺操作站,操作系統為2000,橫河系統顯示的時間比正常時間慢,在2000系統內修改時間為正常時間后,進入橫河系統又被變為原來時間,改不了?
答:在CS1000里改,(工程師方式下),改一個操作站就行,其他操作站會自動修改。

問題3. 如果重裝CS3000系統要注意哪些問題?
答:重裝操作站還是工程師站,操作站你在平時就可以重裝,工程師站最好等停產之后。光盤+KEYCODE軟盤(注意別選錯),按提示安裝就可。安裝好之后等值化一下,先下裝COMMON項,然后下裝該HIS,有必要的話再Down load Tag-list一下(如果不進行此步,HIS上可能沒法正確顯示即時數據,會顯示****的)。
如果是工程師站,最好先保存好項目備份,系統安裝好之后把項目放在原項目文件夾下,注冊項目并設置項目為當前項目(Current Project),起動CS1000下裝項目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下調整常數(Save FCS tuning parameter)免得重新下裝項目時一些有用報警值、PID參數等會丟失。

問題4. 模擬量輸出模塊,在MV值為0時,對應的電流只有1.25mA,而mv為50%,電流值正常,100%時對應的電流值為21 mA,請問這是什么原因?
答:這是為了保證閥門能關死和滿開,在CS1000系統內,設置了關死和滿開功能,如下圖所示:

當輸出為0%時,實際按-17.19%進行輸出,計算結果為:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
當輸出為100%時,實際按106.25%進行輸出,計算結果為:20+(16×0.0625)=21 mA。
關死和滿開功能如不需要,可以取消,將最后一項改為“NO”即可。

問題5. 在進行控制站的組態時,使用的是雙重化的控制站,為什么在系統報警畫面里看到的通訊總線是單路的?
答:在系統組態時,雖然選擇了雙重化的控制站,也必須對通訊總線的雙重化重新進行指定,具體步驟如下:在組態畫面,選擇所生成的項目,點擊鼠標右鍵,選擇屬性(Properties),在所出現的畫面內,選擇常數(Constant),在雙重化總線前打上對號,如下圖所示:


問題6. CS1000系統內已經有一些工程單位和開關儀表標簽,在增加新的工程單位和開關儀表標簽時,無法進行保存,為什么?
答:在CS1000系統內,本身帶有一些工程單位和儀表標簽,如這些不能滿足客戶需求,可以在工程單位和儀表標簽文件的空白處增加,在增加之前必須進行以下操作,具體步驟如下:在組態畫面,選擇所生成的項目,點擊鼠標右鍵,選擇屬性(Properties),
在所出現的畫面內,選擇詳細的設置(Detailed Setting),在工程單位符號和開關儀表標簽前打上對號,如下圖所示:


問題7. 如何實現多媒體語音報警?
答:CS1000提供了多媒體語音設置,用戶可以進行語音報警或語音提示,語音的格式為*.WAV格式,將錄制好的語音放在操作站的CS1000\ his\ Media\ User目錄下,就可在多媒體設置畫面中調出。
Replay 重放次數,Once 一次,Twice 二次,Three time 三次,Infinity 無限次。
Source 來源,可以是全部的控制站,也可以是單個控制站。
Priority 優先權,分為高、中、低檔。
一個操作站可以定義100條多媒體語音信息。
應用:在控制站的順控表中加入%VMnnnn.PV.NON,nnnn為0001~0100,當條件成立時,就可以發出語音報警。


問題8. 在進行CS1000程序卸載時,總是無法徹底卸載,如何解決這一問題?
答:CS1000安裝完成后,在CS1000目錄下,有一卸載指令(UNINST),直接使用這一文件進行卸載,將無法徹底卸載,解決方法如下:進入計算機“控制面板”—“管理工具”—“服務”—將所有前邊帶“BK”的服務全部關閉,再執行卸載指令(UNINST),卸載指令執行完后,人工刪除未刪除的文件夾即可。

問題9. 無法實現在線下載?
答:在工程師站內部,下裝完成后,工程師站將通過控制總線與控制站保持同步,這時在工程師站上進行的修改在保存時會自動下裝到控制站,由于網絡等因素,沒有保持于控制站的同步,待下次修改時不能下裝到控制站,解決這一問題的方法只能等下次生產停止時,進行離線下裝。

問題10. 在線擴充或摘除一個或多個控制站時,先改好一路總線,可這路總線一直顯示不正常,能否繼續斷開另一路總線?
答:在CS1000系統內,雖然兩條總線都連接了,但兩條總線的長度不一致,也會顯示一條不正常,在確保先改好的一路通暢的情況下,可以斷開另一條總線,當這條總線斷開時,先前改好的總線會自動的變為正常狀態,這時將另一條斷開的總線改好連接完成后,兩條總線均恢復正常。

問題11. 如何實現首次離線下裝?
答:首先要把所生成的工程設置為當前工程,起動CS1000下裝項目,依次是COMMON,FCS,HIS,在下裝FCS時,系統詢問是否要保存參數,這時一定要選“NO”,即可開始下裝。

問題12. 如何實現站間數據的傳送?
答:對于一些工程,在工程組態時需要用到其他控制站內的數據,例如:在FCS0102控制站內有一TIC-001工位,要在FCS0101控制站內利用這一工位的數據,這時在FCS0101內作一TI-001儀表,利用AREROUT模塊進行數據傳送即可。



問題13. 如何確定DCS調節器正、反作用?
答:正作用--指調節器的輸出隨著正偏差(指測量值大于設定值)的增加而增加,即調節器的輸出隨著測量值增大而增大。
反作用--指調節器的輸出隨著正偏差的增加而減小,即調節器的輸出隨著測量值增大而減少。
調節器作用方向確定的原則:應根據被控過程的特性及調節閥的氣開、氣關形式來正確選擇,以使自動控制系統成為一個負反饋的閉環系統,即如果被控變量偏高,則控制作用應使之降低;相反,如果被控變量偏低,則控制作用應使之升高?刂谱饔脤Ρ豢刈兞康挠绊憫c擾動作用對被控變量的影響相反,才能使被控變量回到設定值。

問題16. CS1000工程師站掉電后對操作站的影響,需要做哪些處理?
答: 掉電后,對操作站與控制站均無影響,只是要注意你的組態文件與備份文件,不要損壞硬盤而造成工作上的麻煩,還有系統的CD-KEYCODE掉電對其它操作站不會有掃描影響,其它操作站可以繼續控制。

問題17. CS1000在停電后重起,發現如下現象, 主控制 CPU運行,但從CPU運行后30秒左右COPY燈亮,30秒左右主CPU的COPY燈亮,幾分鐘后從CPU控制器重新啟動,重復上面的動作后就關閉了,不知何故,如何解決?
答:你只要再重新下裝一遍完整的組態程序就可以了。因為可能你停機時間太長的話它CPU里面的程序空掉了,要再下裝一遍。

問題18. CS1000要停車20多天,停車步驟及要注意那些問題?下次開車又需要注意些什么?
答:最好先把系統備分一下,如果需要斷電,記得控制器的電池只能支持三天,停電三天以上再次上電時需要做離線下裝,所以需要在停車前保存調整參數,以備下次使用。
xmh1215
兼職各類系統編程 13950162750 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 421 點
下載積分: 717 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2007-07-23
最后登錄: 2022-08-21
查看xmh1215的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-21 19:18
熟悉各類plc  觸摸屏  變頻器  13950162750   13888993@qq.com

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品 欧美| 91日本在线| 国产精品成人一区二区| 亚州一区二区| 香蕉视频久久| 911亚洲精品国内自产| 奇米精品| 国产91网站在线观看| 亚洲国产成人精品| darkside动漫在线观看| 色综合天天网| 金发美女与黑人做爰| 日产中文乱码卡一卡二| 国产欧美日韩免费一区二区| 天天综合色天天综合| 久久久大香菇| 亚洲国产成人久久综合一区| 国产在线播放91| 日本高清色视影www日本| 波多野结衣中文字幕在线| 秋霞黄色网| 日本高清在线精品一区二区三区| 久久视频在线视频| 日本中文字幕在线精品| 草莓视频网站18勿进| japanese在线观看| 色婷婷影院在线视频免费播放| 精品日韩欧美一区二区三区| 91在线精品国产| 日本福利视频网站| 国色天香视频资源网| 国产精品国色综合久久| 日韩爱爱| 日日舔| 草啪啪| 精品国产综合| 69人成网站色www| 日本aaaa级| 欧美艳星julnaann| 四虎影院永久网站| 逼中极品|