各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 07:39
主回路應該沒問題。B相計量回路有問題,有斷線或接觸不良,所以沒有功。作為水泵,功率因數不可能這么低,起碼0.7、0.8以上。

主站蜘蛛池模板: 日本无吗免费一二区| 秋霞综合网| 国产精品久久久久久久久免费观看 | 国产一卡| 成人精品网| 精品在线91| 亚洲AV久久久久久久无码| 99成人免费视频| 美女被爆操| 初尝黑人巨大h文| 网站在线观看| 天天插在线视频| 波多野结衣无码| 国产99久久精品一区二区| 亚洲高清无在码在线电影| 日本中文字幕不卡在线一区二区| 国产一级网站| 亚洲欧美精品一区天堂久久| 日日干夜夜拍| 免费高清视频免费观看| 国产播放啪视频免费视频| 美女18隐私羞羞视频网站| 免费一级片在线| 国产chinese男男gaygay| 毛片群| 美女扒开屁股让男人进去| 九九精品影院| 黄网在线观看免费网站台湾swag| 国产99视频精品免费视频免里| 亚洲免费视频播放| 亚洲成人99| 亚洲国产精品嫩草影院永久| 精品99在线观看| 久久99re热在线观看视频| 果冻传媒ⅹxxxxxhd| 青青青久在线视频免费观看| 青青网| 激情影院网站| haodiaose在线精品免费视频 | 国产成人性毛片aaww| 草莓永久地域网名入2022 |