引用引用第5樓wuji001于2010-06-04 17:00發表的 : 是支持這么多啊 但是LZ說要用 Q40 QY10 這就不行了
引用引用第4樓wuji001于2010-06-04 16:58發表的 :好像不行唉 一個主基板 12個槽 一個擴展基板12個槽總共24個槽這是最多了 你那總共有26個模塊啊 不夠 只能是用CCLINK 了多花好多錢啊
引用引用第8樓wuji001于2010-06-05 08:29發表的 :32點的可以 再接一個擴展應該也可以這個我沒用過 不過這樣你往柜外接線的話 會有很多線 和2N的一樣了就。很麻煩,這只是一點小建議 僅供參考
引用引用第9樓carrful于2010-06-05 11:47發表的 :為什么要用QX40呢,就是接線方便些,用QX42可以省下好幾個模塊
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號