在恒壓供水系統中,采集到的壓力值是直接給PLC,經過PLC處理后,輸出模擬量控制變頻器運行,由于給定值、反饋值、輸出值都是由plc完成的,那么模擬量輸出到變頻器后,我們應該怎么調節變頻器呢?它的轉速怎么去設定? |
---|---|
|
3541617
級別: 略有小成
|
可以加裝個觸摸屏,然后通過觸摸屏改變數值,再傳輸到PLC,再通過2AD模塊給變頻器電壓或電流信號,即可 |
---|---|
|
3541617
級別: 略有小成
|
電壓電流信號變頻器里有個模擬信號,多少電壓電流都有規定,程式里你用FROM,TO指令改變,數據值的規定是要根據你控制細分的程度,如電壓值為0~10V,這時你整個量程范圍越大,比如4000,那么10V電壓就可以4000等分,相當于數值40時就為0.1V。若數值最大規定為400,數值40就為1V。 |
---|---|