樓主  發表于: 2007-10-25 21:05
    請教各位高人:我想將三菱伺服電機尾部編碼器的脈沖信號接到西門子的PLC高速計數器端,用于角度測量。但編碼器輸出為差動信號,如何才能接到PLC的24V上呢?手冊上講接高速光耦就可以,這樣接的精度可以保證嗎?還有,手冊說電機尾部編碼器的分辨率有13萬多,真有這么高嗎?
    買個高速計數器是不是就可以解決?價格貴嗎?
hjl1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 209 點
下載積分: 743 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2006-12-26
最后登錄: 2022-08-22
查看hjl1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-07 15:50
編碼器電源單獨供,信號分別按說明接到PLC高速計數的端子處!一般的在800左右。

主站蜘蛛池模板: 91你懂的| 99热久久国产精品这里| 天堂在线中文字幕| 久久这里只精品国产99re66| 美日毛片| julianann在厨房| 99re在线精品视频免费| 免费精品一区二区三区在线观看| 国色天香 社区视频| 色综合久久天天综合| 男人的天堂视频| 第一国内永久免费福利视频| 俺去俺来也www色官网免费的| 日韩在线第一区| 99久久精品免费看国产一区二区 | 免费a漫 - 禁密天堂| 369手机看片| 日韩r| 欧美x×x| 成功精品影院| 亚洲欧洲日产国码无码av| 男人插曲女人身体| chinese男男gayxxx| 2020国产精品视频免费| 女同变态 中文字幕| 男人把j放进女人的p里视频| 2020年最新国产精品视频免费| 国产亚洲99影院| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲国产精品免费在线观看| 精品福利一区| 成人区精品一区二区毛片不卡 | xxoosex久久久久久| 色综合天天综合中文网| 免费观看欧美性一级| 日韩xx00| 成年美女黄网站色视频大全免费| 9久热这里只有精品免费| 久久99视热频国只有精品| 视频一区精品| 亚洲第一福利视频|