一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

渴望無限
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看渴望無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-02 17:15
設想學習的目的以達到提高自身的水平,溫度PID控制程序,多段曲線控制。求解

我現在用的就是用溫控表做的.我設想用PLC來達到這樣的目的。QQ:535690123歡迎交流

程序沒有加進里面去。現補上:主程序:
LD     M0.0
EU
MOVB   100, SMB35
ATCH   INT_0:INT0, 11
ENI

LD     SM0.0
INCW   MW2
AW=    MW2, 30
S      Q0.1, 1
MOVW   0, MW2
以上程序解釋為?
你認為可以嗎?這只是思路


設想學習的目的.達到提高自身的水平, 本來對于西門子指令.我就不熟悉。我是對它作為一個實習與學習的挑戰性課題。
我的目的是想用PLC達到島電溫控表一樣的功能...可以任意設定升溫時間.恒溫時間.隨意的設定溫度;曲線溫度自動控制。

如:本來30分鐘就可以升到500度的.現在我要讓它10個小時才能升到500度,達到溫度后,執行恒溫。恒溫結束后才能執行下一程序段。
  如果當我設為10分鐘,現有的硬件條件是不可能在10分鐘內達得到300度的.就要全功率升溫(可控硅調功控制器100%打開),直至達到所設定溫度(500度)后.才執行恒溫5小時。
     省事省心的是用溫控表..這個我懂..還請各位PLC高手多多指教。小弟我不勝感激!!先說聲:“謝謝!!!!”

硬件:
西門子S7-200-CPU226
231-7PD22-OXA8  A14XTC(4路溫度模塊輸入,只使用其中一路)
232-OHB22-OXA8                 (2路模以量輸出模塊)

觸摸屏:威綸通MT6070IH(屏是用來記錄實時溫度曲線的.顯示實時溫度(PV),并可修改,設定升溫,恒溫時間; 設定溫度值(SV);并保存歷史所有時間、溫度曲線數據)

可控硅調功控制器:兩個(可以接受線性的0—10V; 4—20MA的信號。)

2組200KW發熱絲。用KP可控硅控制。


如果只是一段溫度值.從28度升到300度.如設定為10個小時.它就要按10小時的時間升溫結束.(可以任意的設定時間來升溫.) ;達到后保溫N小時.這個沒有難度.

現要求如下:
1狀態記錄:有溫度掉電記錄狀態, 以PV值為參考值自動選擇該執行那段程序。
2需要有多段溫度曲線設定值。可以隨生產要求而改變:時間,溫度設定值。
3要有斷線檢測(斷熱電偶)。作出報警。
4本來30分鐘就可以升到500度的.現在我要讓它10個小時才能升到500度,達到溫度后,執行恒溫。恒溫結束后才能執行下一程序段。
  如果當我設為10分鐘,現有的硬件條件是不可能在10分鐘內達得到300度的.就要全功率升溫(可控硅調功控制器100%打開),直至達到所設定溫度(500度)后.才執行恒溫5小時。

5具備手自動控制,手動控制時按開關量(按鈕操作)給定輸出百分比。



溫度工藝曲線要求如下:
說明:
   從28度開始升溫;我想把它控制在4小時內達到300度。達到300度后恒溫5個小時。。
5個小時后,從300度開始升溫。。控制在3小時內達到420度。。到了420度恒溫5小時。。。如此執行下一段程序至結束。

第一段:
28度--3.5小時升溫時間=目標溫度為300度====達到300度后恒溫3小時.

第二段:
300---2小時升溫到====420====達到420度恒溫3小時.

第三段:
420---1小時升溫到====500====達到500度恒溫1小時

第三段:
500---1小時升溫到====600====達到600度恒溫10小時

第N段:
N度---N小時升溫到=====N度======達到N度恒溫N小時


第N+1段:
600---2小時降溫到====達到500度

2小時后根據所降溫度與時間(即實時情況)。。以曲線記錄下來。。并保存到觸摸屏中。
直至降到80度時自動結束記錄。然后是由啟動信號執行下一個循環工作。


程序是從第一到N;;;如果斷電后..又要是以現在的測量值作起始值段

時間,溫度值,恒溫時間.都要任意的修改;我現在用的就是用溫控表做的.我設想用PLC來達到這樣的目的。
設想學習的目的..達到提高自身的水平,我是對它作一個實習與學習挑戰課題。

歡迎你討論。。熱情期待你的援助。

再反過來,不知道用通斷的話。又該 如何的做到呢?當然這是后話。。。
[ 此帖被渴望無限在2010-06-05 12:25重新編輯 ]
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-03 12:07
我剛做了個油溫控制系統,也許能幫到你,不懂可以問,不可能幫你去寫程序,不實踐你怎么會懂呢,自己編好程序有問題在來問吧
[ 此帖被houjunli12在2010-06-03 12:15重新編輯 ]
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-04 13:16
引用
引用第2樓beiye1234于2010-06-03 20:43發表的  :
控制升溫時間,也就是控制幾個單位時間PID的設定值(SV)增加至多少,例如要求60分鐘,升值60℃,即每分鐘SV增加1℃,當達到設定的溫度值時,也就是近乎恒溫,那恒溫......保持,很簡單的事。同意樓上的說法,得自己去實踐、去想!

控制設定值,可行嗎??我覺得時間去控制PID的輸出,會更好吧,這個問題可以實踐去試試那個控制好就弄那個,大家一起來討論啊
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 488 點
下載積分: 640 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2009-11-20
最后登錄: 2019-01-26
查看houjunli12的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-05 08:22
也不知道那個控制更好,實踐了就知道了,哈哈,樓主實踐好了必須告訴我們那個更好

主站蜘蛛池模板: 99热资源| 俄罗斯三级在线观看级| 日本69视频在线观看| 91理论片午午伦夜理片久久| 忘忧草在线社区WWW日本-韩国| 国产精品高清一区二区三区不卡| 亲爱的客栈第二季免费观看完整版| 欧美日韩在线一区| 九九精品视频一区二区三区| 午夜国产在线视频| 日本性漫画| 国产99精品视频| 91天堂在线| 99久久精品国产免费| 毛片资源站| 日本指交| 久久热这里只有 精品| 久热在线这里只有精品7| 日本免费三片在线观看| 麻豆网站视频国产在线观看| les女同h高h喷水| 私人家庭影院5577| 亚州成人| 香蕉精品| 丁香五香天堂网| 国内精品久久久久久中文字幕| 亚洲天堂精品在线观看| 免费看日产一区二区三区| 日本中文字幕一区二区高清在线| chinese一tk视频丨vk| 国产裸露片段精华合集链接| 欧美高清日韩| 女人把扒开给男人爽的| 欧美成人aaaa免费高清| 免费看国产精品久久久久| 精品破处| anal22日本人视频| 国产第一福利| 久久偷拍国2017的| av毛片免费看| 亚洲色欧美图|