s7-300系列有沒有特殊寄存器,如三菱FXPLC里的M8000,如又請告知啊!
沒有,300的特殊功能由組織塊OB提供。例如上電初始化,30PLC的是M8001,300的就是OB100,詳細情況可自行查詢【300-400特殊功能手冊】
引用
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
我給你提供一個思路:利用脈沖頻率,可參考三菱FX1N2N編程手冊中的脈沖頻率指令,自己用西門子的指令編寫出來。然后比較值的大小《0或某個值就停車。
引用
請教:西門子的300plc和ansaldo(安薩爾多)的TPL總線怎么通訊?還有西門子的300plc和ansldo的 AMS怎么通訊?謝謝!
不熟悉其他的2種,不同協議的對接,我做的話,會選擇西門子的自由口通訊。
引用
在這里受教不少!我也剛學S7 300,我現在有個項目配置是CPU 是315-2DP,SM321-32點輸入模塊×2;SM322 16點輸出模塊×2;SM331 8路模擬量輸入6ES7 331-7KF00-0AB0;SM3416通訊模塊ES7 341-1CH01-0AE0,現在問題是通電后SM331 8路模擬量輸入模塊中的SF燈點亮,我已經對模塊硬件的量程塊設置成了D,2線制電流輸入,軟件組態中也設置了。請問是怎么回事。在硬件配質中,它的地址為:I320-I335. 我想請問下,我怎么才能把通道中的值轉化成我想要的值,用什么指令。謝謝
在你的硬件組態中HW雙擊你的模塊,取消系統默認值的復選框就可以修改了。SF燈亮一般是SM331模塊沒有配置好。具體的你打開診斷,看CPU的緩沖存儲區的內容。
[ 此帖被bhqt在2009-02-12 11:32重新編輯 ]